55问答网
所有问题
当前搜索:
砼结构中保护层厚度与环境类别有关
结构
设计说明上没有
环境类别
答:
结构
设计说明中是必须要求有
环境类别
的说明的。如果没有的话,如何确定施工
的保护层厚度
?如何判断是否采用特殊
混凝土
或特殊防护?环境类别要结合本项目的《地质勘查报告》判定。并且不同位置的环境类别是不一样的,例如同一个建筑的室内室外,地上地下可能就不一样,应详细说明。希望回答对你有帮助!
梁柱的保护层最小厚度是多少?板
和
墙
的保护层厚度
为多少?且不应小于受...
答:
最小
保护层
:板15mm,梁、柱25mm,且不小于受力钢筋直径。施工质量管理是建筑安装产品质量,是指产品适合于一定用途,满足人们一定的需要的特性,它包括坚固、耐久、经济、适用、美观等属性。建筑安装施工质量是施工企业各项工作的综合反应,是衡量一个企业管理水平高低的重要标志。施工质量管理,必须实行全面...
钢筋构造要求
答:
(1)一类环境中,设计使用年限为100年的
结构混凝土保护层厚度
应按表9-13的数值增加4006;当采取有效的表面防护措施时,混凝土保护层可适当减少。(2)三类
环境中
的结构构件,其受力钢筋宜采用环氧树脂涂层带肋钢筋。(3)对有防火要求的建筑物,其混凝土保护层厚度尚应符合国家现行有关标准的要求。(4...
柱子二排筋中间断需要打勾吗
答:
二a类环境,梁
保护层厚度
25mm,二b
类环境
,梁保护层厚度35mm,三a类环境,梁保护层厚度40mm,三b类环境,梁保护层厚度50mm,另外,混凝土强度等级不大于25时,保护层厚度应增加5mm。《
混凝土结构
设计规范》GB50010里面有详细说明。也可以查看16G101-1,56页;4、为什么说框架梁纵筋
的保护层
规定为25毫米...
钢筋怎么样识图
答:
纵向受拉钢筋的绑扎搭接长度是以锚固长度为先决条件,再根据纵向钢筋搭接接头的面积百分率给出3个修正系数来计算。 在任何情况下搭接长度不得小于300mm。 搭接长度与搭接位置是两个概念,不可混为一谈,各类构件各有具体要求。 保护层问题受力钢筋的混凝土保护层最小厚度 前提条件是
混凝土结构的环境类别
。
保护层厚度
在...
《
混凝土结构
设计规范》(GB 50010-2002)符号意义,若有下标请指出其意思...
答:
本规范不适用于轻骨料混凝土及其他特种
混凝土结构的
设计。 1.0.3 混凝土结构的设计,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 术语、符号 2.1 术语 2.1.1 混凝土结构 concrete structure 以混凝土为主制成的结构,包括素混凝土结构,钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构等。 2.1.2 素混凝土结构 ...
16G钢筋平法学前知识
答:
对于不同环境、
结构
使用寿命和
混凝土
强度等级,
保护层厚度有
着严格的规定。基础底部
的保护层
尤其要注意,垫层的存在会增加其最小值。了解
环境类别
,如梁、框架柱和剪力墙,对于确定保护层计算位置至关重要。锚固长度:确保钢筋稳定性钢筋锚固长度确保钢筋深入支座的合理长度,防止结构因钢筋拉出而失效。16G...
对
混凝土结构的
耐久性影响较大的因素有( )。
答:
【答案】:B、C、D 2021新教材P16~17页 在不同那个环境中,混凝土的劣化与损伤速度是不一样的,因此针对不同
的环境
提出不同要求。(四)
混凝土结构
耐久性的要求1.混凝土最低强度等级结构构件的混凝土强度等级应同时满足耐久性和承载能力的要求.2.
保护层厚度
3.水胶比、水泥用量的一些要求。
基础中柱、梁、墙。主体中柱、梁、墙钢筋
的保护层
是多少?
答:
二a类时,板、墙
的保护层
最小
厚度
是20mm;梁、柱的保护层最小厚度是25mm 二b类时,板、墙的保护层最小厚度是25mm;梁、柱的保护层最小厚度是35mm 以上表述的仅仅是一般情况下,具体还要看工程所处的
环境类别
以及对
结构
构件是否有相应的保护措施(防水、保温等)详细阐述可参考GB50010-2010《
混凝土
...
受力钢筋
保护层厚度的
基础、梁、柱和板、墙、壳的设计给定值是什么意...
答:
纵向受力钢筋的混凝土保护层最小厚度(mm)表9.2.1
环境类别
板、墙、壳梁柱≤C20C25-C45≥C50≤C20C25-C45≥C50≤C20C25-C45≥C50一201515302525303030二a-2020-3030-3030b-2520-3530-3530三-3025-4035-4035注:基础中纵向受力钢筋
的混凝土保护层厚度
不应小于40mm;当无垫层时不应小于70mm.受力钢筋...