55问答网
所有问题
当前搜索:
石材幕墙要做哪些检测
石材幕墙
化学锚栓拉拔试验值一般是多少?
答:
M12化学锚杆设计值一般不大于6kn,化学锚栓的极限拉力将达到15kn测试值是设计值的两倍。设计值3kn,试验值6kn。此值取决于设计单位发布的
幕墙
结构计算。当龙骨密度合理,四孔埋件布置合理时,设计值一般在2-3kn之间,试验值一般在4-6kn之间。
请问建筑幕墙施工内容包括(铝塑板幕墙,
石材幕墙
,玻璃幕墙,钢结构雨蓬...
答:
幕墙
一般
需要
送检的主要有:铝塑板(剥离试验);
石材
(吸水率
检测
、弯曲强度检测);玻璃(节能参数检测、抗冲击性能);钢材(物理力学性能检测);结构胶(与玻璃的相容性检测,拉伸粘结性检测);耐候胶(与石材、玻璃、铝塑板的相容性检测,石材污染性检测,拉伸粘结性检测);化学锚栓的现场拉拔力检测...
在
什么
情况的
石材幕墙需要做
四性实验哪?
答:
风压变形性能、空气渗透性能、雨水渗透性能和平面内变形性能,简称四性试验,规定是有,但实际很少做。花费很高。必须做的:1现场螺栓拉拔试验,2:各种材料进场抽验报告(钢材、挂件、胶。。)全套大约3-5万,当然根据工程量百分比取费。
外墙
干挂
石材幕墙
,花岗岩的,面积是700平米 ,请问一下 ,应该
做哪些
复 ...
答:
锚固件的拉拔试验。结构胶、耐候密封胶的复试。结构胶的相容性试验,粘接强度、污染性
检测
。
幕墙
的四性试验,(既抗风压、空气渗透性能、雨水渗透性能、平面变形性能)
石材
的弯曲强度。应该就这些了。
石材幕墙
四性可以整个项目做吗?
答:
可以的。
石材幕墙
四性试验是必须
要做
的:1、新开发的幕墙产品;2、幕墙结构、材料、工艺有较大改变时将可能影响幕墙产品性能;3、施工企业正常生产时每三年周期
检测
一次(应含各种结构形式);4、国家质量管理机构提出进行抽样/型式检验要求时。
幕墙
工程现场应
做哪些检测
答:
建筑
幕墙
工程
检测
项目包括:1、根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001的相关内容,幕墙工程应对下列材料及其性能指标进行复检:1)、铝塑复合板的剥离强度。2)、
石材
的弯曲强度;寒冷地区石材的耐冻融性;室内用花岗石的放射性。3)、玻璃幕墙用结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相容性...
最新
石材
暮墙应该
做哪些
资料
答:
首先你这个
外墙
干挂石材是直接挂在墙上的,还是有自己的支承结构体系和面板组成的,后者的话就是
幕墙石材
。可以从如下几个方面准备:一、所有材料送检:包含所有进场材料的合格证、质量证明文件和厂家出厂报告。特别是后置预埋件的钢板或锚栓
检测
报告、石材,
需要做
见证取样送检的材料有石材用结构胶,挂件,...
幕墙
施工过程中
需要做
那些实验?
答:
1、化学锚栓拉拔试验、2、硅胶相溶性试验、3、
幕墙
四性试验、4、复合铝板剥离试验、5、
石材
放射性
检测
,6、石材弯曲强度检测、7、建筑
外墙
上的门窗三性试验、8、双组分结构胶混匀性拉断试验 9、节能:中空玻璃的节能试验(可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃的露点)10、节能:保温材料试验(...
石材幕墙
施工工艺及验收规范标准详解
答:
1)为了减少
石材
表面跟水和大气的接触,并减少污物附在石材上,保护石材的美观及延长使用寿命,在石材进场前,要先进行石材防水、防污的处理,刷石材表面防护剂,避免施工过程中石材受到污染。 2)花岗岩板片
检查
合格后依据垂直钢丝线与横向鱼丝线进行挂板,角位与玻璃
幕墙
连接的地方应由技术较高人员进行安装,安装后大面积铺...
石材幕墙
施工工艺,以及有
哪些
标准?
答:
石材幕墙
施工标准:1)石材幕墙工程所用材料的品种、规格、性能等级,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。石材的弯曲强度不应小于8.0MPa;吸水率应小于0.8%。石材幕墙的铝合金挂件厚度不应小于4.0mm,不锈钢挂件厚度不应小于3.0mm。检验方法:观察;尺量
检查
;检查产品合格证书、...