答:
电缆的最大载流量比跳断电流要小。所以开关没跳,电缆却烧了。建议电缆变大或者开关换小
为什么
电线
短路
了,漏电保护器却
不跳闸
?
答:
第一种情形,可以通过摁漏电保护器测试按钮进行测试、检验漏电保护器,摁下测试按钮,如果漏电保护器
不跳闸
,说明漏电保护器已坏,应更换新的;如果摁下测试按钮,漏电保护器正常跳闸,漏电保护器保护功能完好,则应属于第二种情形,额定跳闸保护电流过大,电线
短路
电流不足以让其产生跳闸保护,此时须更换与...
请师傅指点我家安了63a的
空开短路
怎么
不跳闸
答:
如果开关本身没有质量问题,则有可能是因为开关与电缆的配合选择不合适。开关应该能够保护电缆,即使在电缆的最远处发生
短路
(此时短路电流最小),配合选择不合适,电缆截面小,距离长,开关有可能不跳。
电线
短路
漏电保护器
为什么不跳闸
视频时间 00:20
家里
短路
室内总闸没跳,如何排查短路的原因?
答:
如果设计,调试不当。只好遵守抢先保护原则,那级灵敏那级跳。达到
短路
保护目的就行但要按一下未跳的检测钮,验证一下其好坏这个可能是你室内电箱
空开
额定电流比电表箱的空间的额定电流大,而且是可能你的电线电流未达到室内空开的额定电流,,所以室内电箱空开未
跳闸
。瞬间回流必竞离短路近的闸先断掉,...
我刚买的漏电断路器
短路为什么不跳闸
答:
漏电保护断路器
短路不跳闸
一般有以下几个原因:一、漏电保护断路器选择过大,短路电流未达到断路器动作电流值,断路器不会跳闸;二、漏电保护断路器不具备短路切断功能,内部没有过流线圈;三、漏电保护断路器自身出现故障,导致出现短路大电流不能触发断路器动作跳闸。
空开短路
会
跳闸
吗
答:
4、隔离与相间保护 通常30mA以下的电流是标准的,也是大家所可以接受的,高于30mA的漏电流就会很危险,而且还会使得
空气开关
自动离(这个值是按照空气开关的参数来确定的)。总结:以上就是小编为大家介绍的关于
空开短路跳闸
吗和空气开关的作用是
什么
的全部内容,大家是否都了解了呢?希望小编的介绍能为大家...
火线和零线碰电,
空开不跳闸
?
答:
火线碰零线,
短路
电流不够的话,
空开
仍然是不会
跳闸
的,当然如果空开坏了也不会跳的。
电线连电了线都烧断了
为什么
漏电保护器不自动
跳闸
?
答:
短路
时漏电保护开关是不会
跳闸
的,
空气开关
才会跳闸,有漏电故障时漏电保护开关才会跳闸
电炉丝
短路为什么不跳闸
答:
电炉丝
短路
的话,看它的短路点在那里,如果靠近接线柱是会烧断的,如果离两个接线柱比较远功率会増大,随着时间的増加也会因过流而烧断。因为炉丝是纯电阻电路,如果用
空开
的话,不等过热继电器动作,炉丝已烧断了。