电流变送器能输出
模拟量
信号吗
答:
也有那种跟随输出的,所以选择的时候你要问清楚,简单的以 JSD1AI 交流电流变送器为例,可以测量AC 5A,输出DC 4-20mA,需要提供DC 24V或者AC220V电源才可以,这样的就是输出
模拟量
信号的电流变送器,当然也有
测量直流
,还有可以同时测量直流和交流的,你也可以问问“金胜远创电子”...
590
直流
调速装置直流发电机反馈改成编码器怎么接线?
答:
编码板接线:1——电源+12V 2——电源 0V 3——A 相脉冲输入(+)4——A 相脉冲输入(-)5——B 相脉冲输入(+)6——B 相脉冲输入(-)
电流
模拟量
反馈信号线中带有50~70v的交流干扰电压,请问有什么方法可以...
答:
电流
模拟量
是
直流
的话,可并一大容量电解电容以旁路掉交流,并串一电感,阻止交流。
plc
模拟量
输入0-20MA电压是多少
答:
plc
模拟量
输入0-20MA是个恒流源性质,电压取决与信号原端输出的电流和环路电阻阻值,其信号原端电压一般不会超过15v (视信号器件的不同)
PLC的
模拟量
输入模块可以直接接收交流mA电流信号并计量电流有效值吗...
答:
那要看
模拟量
输入模块的具体型号和功能。如带有效值转换电路等交
直流
转换电路,应该可以。另外,如果是高速采集模块,只要带宽足够,配合必要的算法,也是可以的。
PLC调试有什么可以代替
模拟量
答:
找一个0---+10V的开关电源,串联一个2K/1W的电位器,用三芯屏蔽电缆引到PLC的
模拟
电压输入端.(注意 正负极 不要接错). 旋转电位器就可给出0---+10V的
直流
电压.
为什么将4-20mA作为工业
模拟量
通讯协议的US标准?
答:
其中最重要的有以下两点:1)在一个
直流
系统中,能够有效地侦测开路状态。如果在4-20mA系统中,导线出现断路,电流将减少到0从而产生报警,如果在0-20mA系统中将不可能对开路做出反应,因为无法确认是开路还是最小的电流信号值。2)大多数二线制设备可以依靠信号自身供电,需要最小4mA电流维持工作。因此在...
dcs
模拟量
带电压测量电流信号40ma
答:
不可这样带电测量电流。测量电压没问题,但是
测量直流
电流时必须传入测量传输回路中的!否则,你测量用的万用表就和仪表本来的传输贿赂在你的“隔离模块”同一侧形成并联贿赂,这样根据万用表内阻和不同“隔离模块”内电路不同,测得的电流不一定是多少,我测得过27mA和90mA都有。
PLC的输出端接
直流
负载时,Y是接24V还是0V呢?
答:
PLC的输出端接
直流
负载时,COM端接24V+。PLC为直流汇点式输入,即所以输入点共用一个公共端COM,同时COM端内带有DC24V电源,在编写程序时注意外部设备使用的是常闭还是常开触点,输入端的电气原理图中停止按钮SB0用常闭触点,串在控制线中,用于停机控制。 启动按钮SB1用常开触点。在设计的两个梯形图...
电源
模拟量
和
直流
电源能不能公地
答:
可以 不知道楼主有没有听说过“
直流
偏置”。直流偏置就是
模拟
电源与直流电源共地。然后以直流电源为基准电压,来检测模拟电源的变化。其实所谓的模数转换器都是基于这一原理。