fl-2 75mv
分流电阻
的阻值是多少
答:
分流器
实际就是一个阻值很小的
电阻
,当有直流
电流
通过时,产生压降,供直流电流表显示直流电流表实际是电压表,满度值75mv、60mv 、50mv.直流电流表和分流器是配套使用的;比如:100a电流表配套的分流器阻值为0.00075欧;即100a*0.00075欧=75mv;50a电流表配套的分流器阻值为0.0015欧;50a*0....
如何
测试
直流
电流
答:
测电流
需要把电流表或万能表(打到电流档)串联进电路,就可以测量了万能表使用方法:电压的测量 直流电压的测量,如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“V Ω ”。把旋钮选到比估计值大的量程(注意:表盘上的数值均为最大量程,“V-”表示直流电压档,“V~”表示交流...
万用表20安或10安档位
测量
10mA的
电流
,测量了2分钟会不会造成万用表损 ...
答:
如果实际
电流
10ma,不会损坏的,电流很小,因此发热也很小。如果
测量
的电流值是安数量级的,就需要在15秒内断开,否则采样
电阻
发热可能导致数字表损坏。
数字万用表工作原理
答:
直流电流档测量原理:通过与表头并联
电阻分流
来扩大直流电流档量程(被测大电流经过分流电阻分流走COM孔,而一部分小电流走表头,从而来反映出被
测电流
的大小(在电流档闭路式
分流器
中所有
分流电阻
串联与表头并联,这样的话回路中的分流电阻有一只损坏,全部电流档都会失效))。交流电压档测量原理:通过与...
电压表和
电流
表的内阻哪个大?为什么?
答:
所以,电压表的内部具有一定
电阻
值(电压表的电阻值),这个内部电阻值相当于电压表两端接上一个电压后,电压值与流过电压表的
电流
大小的比值。所以,电压表的电阻大小与电压表的灵敏度有关,灵敏度越高,电阻值越大,
测量
范围越大,电阻值越大。
万能表怎么测家电
电流
答:
使用万用表
测量电流
时,必须要注意最重要的一点,不要把测量电流方法和测量电压方法弄混,因为好多新手把测量电流方法和测量电压方法一样,直接把表笔并联进电路,这样如果你的万用表是杂牌表的话,保险管烧了,电流挡
分流器
中
分流电阻
肯定烧了,如果是数字表的话,弄不好连7106也得挂掉,但是如果是比较...
交流
电流
表可以测直流电吗。?
答:
直接检测:把直流
电流
表,直接串入被测量回路;间接测量,方法很多。
电阻
法:小电流的测量,可在被测量回路,接入一小的精密电阻Ro,该电阻上的压降,跟回路 电流成正比,即Vo=I*Ro。测出了Vo,然后通过计算,转换成电流。康铜丝:这个方法跟电阻法类似。分流器:大电流,通过
分流器测量
。霍尔传感器,...
分流器
是什么,怎样用分流方法计算
分流电阻
?
答:
分流器就是小阻值电阻(功率不同),主要用来采样电路
电流
,根据分流器上电压、电流,利用欧姆定律很容易计算出
分流器电阻
.
为什么
电流
计在不用时,
分流器
必须要短路
答:
大
电流分流器
的
电阻
值很小,为避免引线电阻和接触电阻附加于分流器而引起误差,分流器可制成四端形式,即有两个电流端,两个电压端。例如,当用外附分流器和毫伏表来
测量
200A的大电流时,若采用的毫伏表标准化量程为45mV(或75mV),则分流器的电阻值为0.045/200=0.000 225Ω(或0.075/200=0....
电路实验中用示波器怎样来
测量电流
信号,如何读区被
测电流
ŀ
答:
直接
测量
法所谓直接测量法,就是直接从屏幕上量出被测电压波形的高度,然后换算成电压值。定量
测试
电压时,一般把Y轴灵敏度开关的微调旋钮转至“校准”位置上。测量高频
电流
还有利用测出已知电阻上所加功率而算出电流值的功率法和利用光电转换后求得电流值的光电法。为扩大电流量程,可用
电阻分流器
法(适于...