的电阻和电抗
是多少
?
答:
YJV22 26/35KV 3*185额定
电压
26/35kV铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力
电缆
20°C时的直流电阻:0.0991Ω/km 交流电阻:0.119Ω/km (70℃);0.128Ω/km (90℃)电缆参考正序阻抗:0.165Ω/km 电缆参考零序阻抗:0.605Ω/km 百度文库“常用电缆电阻电抗参数表”很不靠谱,有那么...
380V
电缆
打
多少电压
测试、
答:
国家《电力安全规定》中没有对低压
电缆
做出打耐压的规定,只是提到,新安装的电缆,在交付使用以前,使用1000V兆欧表遥测,大于0.48兆欧即可通过;如果是在使用的低压电缆,则使用500V兆欧表遥测,测得数值与以前测的数值相比较,本次数值不得比上一次数值小过10%以上,即可认为合格。或者遥测吸收比亦可...
线路最大负荷
电线
规格
答:
电线电压
值的后面一般都还会标注有其它数字,数字
是多少
,则代表电线是多少平方。假如电线属于单芯线的话,一般都会标注2或者是2.5,也就是代表电线属于2平方或者是2.5平方。假如电线属于多芯线的话在,电线外皮上则会标注2*5等字样,也就是说电线属于2平方,内部有五芯。450/750V适用范围 450750V...
200米95毫米铝芯电缆
电缆电压
降有
多少
答:
电缆
的
电压
降是由电缆中的电流流经电缆导体电阻而产生。这里有一个潜在的问题,那就是一定截面积的铝芯电缆的电阻是一个常数,但电流值是随机的,那么必须选择一个易于比较的电流值,对于电缆而言,自然是安全载流量最好。安全载流量是运行中的电缆允许通过的最大电流,用它求出的电缆压降也是电缆满载的...
高压
电缆
绝缘电阻值要达到
多少
才合格?
答:
每kV
电压
,绝缘电阻不小于1MΩ。高压
电缆
的结构高压电缆从内到外的组成部分包括:导体、绝缘、内护层、填充料(铠装)、外绝缘。当然,铠装高压电缆主要用于地埋,可以抵抗地面上高强度的压迫,同时可防止其他外力损坏。高压电缆测量绝缘电阻时应使用2500V兆欧表进行测量,低压电缆测量绝缘电阻应使用1000V兆欧...
350米
电缆电压
降有
多少
答:
5.04伏。根据查询相关公开信息显示,350米
电缆
电阻是1.575欧,
电压
降是5.04伏。电压,也被称作
电势差
或
电位差
,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。
400v
电线
国标绝缘电阻
是多少
在20°时
答:
240mm^2,一般不小于500MΩ。额定
电压
10kV,导体截面16~35mm^2,一般不小于2000MΩ;导体截面50~95mm^2,一般不小于1500MΩ;导体截面120~240mm2,一般不小于1000MΩ。橡皮
电缆
,20℃条件下,每千米长度的绝缘电阻最低值为:额定电压6kV,一般不小于50MΩ;额定电压1kV,一般不小于2MΩ。
一般照明电路的
电压为多少
伏?
答:
我国照明
电压是
220V50HZ,但是实际居民用电很难是正好220V的,一般在在198-235.4V之间。考虑到供电衰减问题,一般离变压器电压高一些,离变压器远一点的电压低一些。国标GB/T 12325-2008《电能质量供电电压偏差》规定:220V单向供电电压偏差为标称电压的+7%,-10%。
380v
电压
电缆是
0.6/1KV-YJV22-4*16 功率
是多少
千瓦?
答:
三相380v,0.6/1KV-YJV22-4*16平方毫米的铜芯
电缆
可传输的功率是44.2KW(空气中敷设)或49.5KW(土壤中敷设)。计算如下:从上表可知YJV22铜芯电缆,4x16平方的载流量是 空气中敷设---84A 土壤中敷设---94A 在三相380V中,0.6/1KV-YJV22-4x16平方(铜芯)可以输送的功率是 空气中敷设--...
电缆
的压降
是多少
?电缆压降是怎么算的?
答:
1.
电缆电压
降:计算电压降公式U降=√3I(R cosΦ+XsinΦ)U降---线电压压降 I—是负荷的线电流 cosΦ---负荷功率因数 X---线路的电抗 R---线路电阻 R =ρ×L/S 其中: ρ—导体电阻率,铜芯电缆用0.0175代入,铝导体用0.0283代入 这个电阻率是常温200C来计算,但是随着...