抗震支架规范要求
答:
①悬吊管道中重力大于1.8kN的设备;②DN65以上的生活给水、消防管道系统;③矩形截面面积大于等于0.38㎡和圆形直径大于等于0.7m的风管系统;④对于内径大于等于60mm的电气配管及重力大于等于150N/m的电缆梯架、
电缆槽盒
、母线槽。 第3.1.8条规定穿过隔震层的建筑机电工程程管道应采用柔性连接或其他...
电缆
桥架槽式桥架是什么?
答:
槽
式
电缆
桥架在建筑工程当中敷设电缆线路时经常使用的到,虽然大家都知道槽式电缆桥架是用敷设安装电缆线路的,但是它有哪些材质可以制作而成的却不是很清楚,小编针对槽式电缆桥架整理了一系列资料,今天就为大家一起介绍一下。槽式电缆桥架有哪些材质?1. 铝合金:铝合金电缆桥架由铝合金挤压成型,尺寸...
关于
电缆
防火与阻止延燃标准?
答:
6. 阻燃电缆的选用应符合行业标准,并根据电缆配置情况、防止灾难性事故和经济合理性选择适合的阻燃等级和类别。7. 在可能受到外部火势作用一定时间内需要维持通电的场所或回路,应采用耐火电缆或实施防火分隔。8. 对数量较多的明敷电缆实施防火分隔时,宜采用耐火
电缆槽盒
,或敷设于同一侧支架的不同层或...
耐火桥架与防火桥架的区别是什么?
答:
耐火桥架与防火桥架的区别为:外壳结构不同、火燃烧温度不同、耐火时间不同。一、外壳结构不同 1、耐火桥架:耐火桥架的外壳及隔热层采用耐高温≥1100℃的防火材料以及耐高温≥300℃的绝缘材料。2、防火桥架:防火桥架的外壳加防火隔层,有些外壳涂防火涂料。二、火燃烧温度不同 1、耐火桥架:耐火桥架的...
防火桥架与耐火桥架
答:
桥架敷设至配电箱上方,桥架一般敷设比较高,对于梯形桥架由于没有盖板直接下引至配电箱不美观,可以采取如下措施:1、如果配电箱明装,由配电箱上方敷设封闭式
电缆槽盒
至电缆桥架或明敷电缆管。2、如果配电箱暗装,由配电箱埋管至电缆桥架上方。其中配电箱上开孔,电缆槽盒或电缆管可以很好地与配电箱...
新规上哪些地方要用到抗震支架?
答:
下列管线系统需要进行抗震设计:悬吊管道中重力>1.8kN的设备 DN65以上的生活给水、消防管道系统 矩形截面面积≥0.38m2和圆形直径≥0.7m的风管系统 内径≥25mm的燃气管道 防排烟风道、事故通风风道及相关设备应采用抗震支吊架 内径≥60mm的电气配管及重力≥150N/m的电缆梯架、
电缆槽盒
、母线槽 ...
防火常识之电力
电缆
如何防火
答:
接头形式应与所设置环境条件相适应,且不致影响电缆的流通能力。电缆头两侧各2~3m的范围内,应采取防火包带作阻火延烧处理。一般来说,电缆透视电缆绝缘的微弱环节,所以加强对电缆头的监视和管理是电缆防火的重要环节。终端电缆头一定不要放在电缆沟、电缆隧道、
电缆槽盒
、电缆夹层内的中间电缆头必须登记...
抗震支架国家执行标准
答:
第3.1.6条 需进行抗震设防的内容:悬吊管道中重力大于1.8kN的设备;DN65以上的生活给水、消防管道系统;矩形截面面积大于等于0.38㎡和圆形直径大于等于0.7m的风管系统;对于内径大于等于60mm的电气配管及重力大于等于150N/m的电缆梯架、
电缆槽盒
、母线槽。第3.1.8条 穿过隔震层的建筑机电工程程管道...
抗震支架规范要求
答:
①悬吊管道中重力大于1.8kN的设备;②DN65以上的生活给水、消防管道系统;③矩形截面面积大于等于0.38_和圆形直径大于等于0.7m的风管系统;④对于内径大于等于60mm的电气配管及重力大于等于150N/m的电缆梯架、
电缆槽盒
、母线槽。 第3.1.8条规定穿过隔震层的建筑机电工程程管道应采用柔性连接或其他方式...