55问答网
所有问题
当前搜索:
电缆如何敷设在外墙上
电力、通信部门未经业主同意
在外墙
及阳台挂
电线
、
电缆
合法吗?法律依 ...
答:
不合法,没有法律依据;书面送通知要求限期拆除,否则自行承担全部后果!
云南省03版安装定额中“竖直通道
电缆敷设
”的解释,并给出相应的依据...
答:
在2012年《全国化工建设工程造价员资格考试培训教材》282页中有这样一句:竖直通道
电缆敷设
指6层或20米以上的电缆敷设,如一根电缆有一段竖直敷设方式,或去火炬、尿素塔电缆敷设,按全部是竖直电缆敷设方式。如果按照这个计算,这根电缆的计算长度为:30+塔到配电柜的距离。
房屋拥有人可以要求拆除已安装在自家
外墙上
的
电线
、
电缆线
等的支撑架吗...
答:
【我能要求这些公司拆除安装在我家
墙上
的支撑架吗】不能的。这种墙上装
电线
的情况很多:
75平方的
电缆线
断了
如何
接好,接好后埋在地下还要防水?
答:
第3.4.9条 防雷电波侵人的措施,应符合下列要求: 一、对
电缆
进出线,应在进出端将电绕的金属外皮、钢管等与电气设备接地相连。当电缆转换为架空线时,应在转换处装设避雷器;避雷器、电缆金属外皮和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于30Ω。二、对低压架空进出线,应在进出处装设避雷器并...
人防
电线
管和电箱战时明装是什么意思
答:
(安全出口标志,一般设在门框上方0.2m处)5.每个防护单元的战时主要人员出入口防护密闭门外侧,应设置有防护能力的 音响信号按钮 (底边距地1.3m),音响信号控制箱,设在防化通信值班室。6.防空地下室的穿线管道
敷设
:(1)穿过
外墙
、临空墙、防护闭密墙、密闭隔墙的各种
电缆
(动力、照明、通 信、...
防雷接地常识
答:
接地装置作用 引下线是连接接闪器和接地装置的金属导体,它的作用是把接闪器上的雷电流传递到接地体上,引下线一般采用圆钢或扁钢组成,如有腐蚀性场所应当适当增大截面积,引下线一般沿建筑物的
外墙敷设
,敷设路线应尽量短而直,应固定牢固,固定支点不应大于1。 5至2米。在地面连接处应用钢管穿管的办法,以防止外物...
下列有关燃煤电厂电缆及
电缆敷设
表述哪些是正确的?()
答:
在
电缆
隧道或电缆沟中的下列部位,应设置防火墙:①穿越汽机房、锅炉房和集中控制楼之间的隔墙处;②穿越汽机房、锅炉房和集中控制楼
外墙
处;③穿越建筑物的外墙及隔墙处;④架空
敷设
每间距100m处;⑤两台机组连接处;⑥电缆桥架分支处。《电力设备典型消防规程》(DL 5027—2015)第10.5.14条规定,...
...如果电井位置不靠建筑
外墙
,
电缆如何
进入电井
答:
在室内设置
电缆
沟,或者预埋电缆套管,我们有个工程就是预埋套管直接穿线
室外
电缆
管间隔框架?
答:
一般室外燃气管道和
电缆
水平间距为0.5~1.5m,室内为5~625px。《城 镇 燃 气 设 计 规 范》GB 50028-2006 6.3.15沿建筑物
外墙
的燃气管道距住宅或公共建筑物中不应
敷设
燃自气管道的房间门、窗洞口的净距:中压管道不应小于0.5m,低压管道不应小于0.3m。燃气管道距生产厂房建筑物门、窗洞口...
给排水管的
敷设
方式有几种?分别用什么字母表示?
答:
给排水管道的
敷设
方式有两种:明敷设和暗敷设。1、明敷设M表示,给水管道沿建筑物的墙、梁、板、柱的布置安装方式是明敷设。2、暗敷设A表示,给水管道在建筑物的墙槽、管道井、管廊内的布置安装方式是暗敷设。在给排水管道设计中,给给排水末端支管供水的主要管道,称给排水主管。包括给水排水管道,...