55问答网
所有问题
当前搜索:
电磁流量计流量显示为0
涡街
流量计
的常见故障
答:
涡街
流量计
以其高精度、高可靠性、超低下限、宽量程、抗振效果好等特点,同时口径可以覆盖到DN500,得到了广泛应用。涡街流量计,在使用过程中的故障率极低,偶发的故障现象如管道内有介质通过,但现场仪表没有
流量显示
或显示的流量明显不准确等故障,VTON工程师建议采用以下排除法较快的判定故障部件,解决...
科隆
电磁流量计
为什么会
显示
负的死值,而且输出电流此时还是最大。_百...
答:
04年我使用过的科隆
电磁流量计
的故障是这样的,即便是在软件中关闭空管报警,输出也有满量程的输出。当时是德国原装进口的产品,厂家后来给的方案是把表体里面的线路板两个半圆型的锡焊点(中间有条缝隙)使用锡焊烙铁熔接成一体,最终解决了这个问题。不知道你说的是否是同一故障。现在不再使用这个品牌了...
电磁流量计
工作原理 很详细的介绍,不难懂
答:
2、
电磁流量计
的输出与对称分布下的流动状态无关(层流和紊流),所以量程比极大,可以做到100:1,可测量流速范围
为0
.3-12m/s(扩展范围0.1-15 m/s)内的流体流量。3、可测量脏污介质,腐蚀性介质及悬浮性液固两相介质等导电流体流量测量。管内无任何阻碍流体流动的部件,与流体接触的只是电极和衬里...
智能
电磁流量计
测量原理
答:
智能
电磁流量计
,如LY-LDE型,其测量原理基于法拉第电磁感应定律。当导电液体在磁场中以流速V切割磁力线运动时,会在导体中产生一个与流速成正比的感应电势,这个电势E可以通过公式表示为:E = KBVD 其中,K代表仪表常数,B是磁感应强度,V是流经测量管道截面内的平均流速,D是管道内径。工作过程中,...
电磁流量计
正常,电脑曲线显示超量程,什么原因_百度...
答:
流量计
的量程设置和PLC不一致造成的
液体没有流动时,
电磁流量计显示
负值,并且数值很大,什么情况??_百度知...
答:
没流动的时候是空管的吗?要是空管就打开空管报警就好了,要还是满管还有很大的负
流量
,就看你的管道是不是有衬里或者塑料管道,要是就去接地,要是正常铁管道,同时也是满管的还有大的负值流量直接联系厂家把~~~
电磁流量计
在画面
显示
断线是怎么回事?
答:
如果有瞬时流量,一般不会出现没有累计流量的计数的,是不是楼主设置没有搞好啊,如果是国产
电磁流量计
,从左到右数第三个键按一下再看看,按这个键
显示
专∑+ ∑- 还有一个好像是显示%。这三个是循环显示的,累计流量读数应该是∑+后面一个数值,属如果楼主按到另两个上面是不会显示累计读数的。
电磁流量计
为什么测量的流量不准确
答:
因此,新安装的仪表调试前首先要复核仪表常数,或者传感器编号和转换器编号是否配对。因为这类失配的事件经常发生,还需复核口径、量程和计量单位等设定值.用模拟信号器(通常要按所用
电磁流量计
型号向制造厂订购)检查转换器零点和量程。2.查管道充液状况和含有气泡 检查流程图第2项。本类故障主要是管网...
电磁流量计
的测量原理?
答:
电磁流量计
:基于法拉第电磁感应定律来测量流量 U=B*L*v U-感应电动势 B-磁场强度 L-导体长度 v-导体速度 铜线绕成的线圈产生交变的磁场B.。受控电流保证在整个测量过程中磁场强度保持恒定。导体的长度L(在测量管内径的两个测量电极的距离 ) 是一个常数。方程中唯一的变量是流体的流速v...