55问答网
所有问题
当前搜索:
电流变送器接线示意图
电流变送器
的电气符号?
答:
新标准版本:
电流变送器
:IT;电压变送器:XT。文库参考资料:http://wenku.baidu.com/view/bae3dd0d1711cc7930b7166c 希望对你有用。
没加
变送器
,只是一个湿度传感器输出正好与表的输入一样为0-5V电压信号...
答:
不可以,没有办法标定参数,比如0V代表湿度是多少?5V代表湿度是多少?只有加了
变送器
才能准确标定测量值,多看书,你要学的还很多
控制设备附件选型。(包括端子排、继电器、安全栅、巡检电源)
答:
供电电压: 20~35VDC 消耗
电流
(21V供电,。20mA输出时);≤70mA 危险侧: 输入信号:4~20mA (或0~20mA)配电:开路电压:≤26V 2mA时电压:≥16V 安全侧: 电流输出:4~20mA (或0~20mA)负载电阻RL:≤800Ω 连接的现场设备及所处区域:二线制、三线制
变送器
、电流源等 巡检...
压力传感器如何控制变频器,具体电路,谢谢
答:
用硅-蓝宝石半导体敏感元件制造的压力传感器和
变送器
,可在最恶劣的工作条件下正常工作,并且可靠性高、精度好、温度误差极小、性价比高。 表压压力传感器和变送器由双膜片构成:钛合金测量膜片和钛合金接收膜片。印刷有异质外延性应变灵敏电桥电路的蓝宝石薄片,被焊接在钛合金测量膜片上。被测压力传送到接收膜片上(接收...
...怎么连接啊?需要用到隔离器?放大隔离器?
变送器
?还是什么东西?_百度...
答:
首先要知道是什么传感器,传感器输出的是什么信号,开关量信号还是模拟量信号。如果是开关量信号,按照说明书上的
接线
方式,接个电源正负极,传感器输出端就接PLC输入端子上就可以了。如果传感器是模拟量输出,需要PLC有相应的模拟量输入功能,按照PLC手册模拟量接线端口进行接线就可以了。
RTM交流采样
变送器
校验仪的操作需要注意哪些
答:
产品特性 1 可半自动或手动检验电力系统中各种工频电表(电压表、电流表、功率表、频率表、功率因数表、相位表)的基本误差,电压、电流、波形、功率因数等影响量引起的改变量等。2 可自动检验交流采样装置和电测量变送器(电压变送器、
电流变送器
、功率变送器、频率变送器、功率因数变送器、电能变送...
西门子微差压
变送器
无显示
答:
2、用万用表先测量24VDC供电电压,或DCS卡件的供电电压,供电正常,再测量XS端子1、2间的电压,或者
变送器接线
端子间的电压,该电压在24V左右,测量变送器表头端的电压,在18V以上,说明线路与变送器的连接基本正常。所测电压为“0V”,有可能是测量回路开路,回路中将没有
电流
。可断开任一根接线,...
曲轴箱压力感知器电路输入不可靠是怎么回事?
答:
如果没有电源,则应检查回路是否断线、检测仪表是否选取错误(输入阻抗应≤250Ω);等等。 3:如果是带表头的,检查表头是否损坏(可以先将表头的两根线短路,如果短路后正常,则说明是表头损坏); 表头损坏的则需另换表头, 4:将
电流
表串入24V电源回路中,检查电流是否正常; 如果正常则说明
变送器
...
—0.1—4mpa压力
变送器
压力为0时的
电流
值应是多少
答:
压力为0时对应的
电流
是4.390mA
传感器输出
电流
为4到20毫安,是为了什么啊?怎么进行控制?后面一般接什 ...
答:
采用
电流
传输的原因是可以远距离传送,因为负载输入电阻和线路是串联,所以电流不变,不会因为远距离线长产生的电阻(传输线内阻)而衰减信号。其二电流受外界干扰信号小。4~20mA 的电流如果串入250欧姆的电阻就可以还原1~5V的电压信号。后面一般接一个电压跟随器。
棣栭〉