55问答网
所有问题
当前搜索:
电流变送器一次侧无电流时
交流
电流变送器
的输入端0-20mA,电流互感器的一二次比值50/5,而中控...
答:
你说的反馈电流不是换算出来的,而是中控设计的需要。应该是这样:电流互感器变比为50/5 将50A电流变换为5A 交流
电流变送器
输入0-20mA,变送器将输出0-20mA输入变换为4-20mA输出是满足中控的需要。上述电路还缺一个将互感器输出5A变换为变送器输入20mA的变换电路。
直流
电流变送器
怎么选择?高校中的研究生课题需要选择一些传感器。_百度...
答:
但直流电流的最大值,通常
没有
交流电流的这种“特性”,所以直流电流的输入范围,没有必要放的太大。另外,按照仪表精度的定义,仪表的精度,通常是指“满度值”时的精度。比如,当你选30A为最大输入
电流时
,0.5%的精度,表示
变送器
的最大基本误差值是正负30*0.5%=0.15A。意思是,如果你的实际...
一台设备电压10kv,
电流变送器
输出11.4ma电流互感器75/5,功率因数0.8该...
答:
电流
互感器输出电流11.4mA,变比是75/5,互感器倍数是15倍,实际电流为0.171A,电压是10KV,电压乘以电流=功率,也就是1710瓦,每小时耗电1.7度
电流
互感器二次侧为什么不能开路?如遇有开路的情况如何处理?
答:
电流互感器倘若二次发生开路,
一次电流
将全部用于激磁,使铁芯严重饱和。交变的磁通在二次线圈上将感应出很高的电压,其峰值可达几千伏甚至上万伏,这么高的电压作用于二次线圈及二次回路上,将严重威胁人身安全和设备安全,甚至线圈绝缘因过热而烧坏,保护可能因
无电流
而不能反映故障,对于差动保护和零序...
测三相
电流
中间一相空间小怎么测
答:
在三相电流中,如果想要测量中间一相的空间,可以使用以下方法:1. 使用电流钳(Current Clamp):电流钳是一种用来测量电流的设备,它可以夹在电线上测量电流值,而无需断开电路。你可以选择一只适用于三相电流的电流钳,将其夹在中间一相的电线上,从而测量该相的电流。2. 使用
电流变送器
(Current ...
PLC中的
电流变送器
问题有一点没明白,还望指点。有的隔离输入量程是0~2...
答:
用公式:采集的数据/2000就是它真实的
电流
值,用HMI显示出来就行了。用0~5A的
变送器时
,用公式:采集的数据/800就是它真实的电流值,用HMI显示出来就行了。当PLC连接的变送器由0~2A的换成0~5A
的时候
,那么就要把PLC里的程序“采集的数据/2000”改成“采集的数据/800”望采纳。。。
二线制
变送器
的工作
电流
I为什么要小于最小输出电流4mA?
答:
二线制变送器的供电和信号是同一个回路,当信号4mA时供电也只有4mA。这
时候变送器
必须保证还在工作状态。为了确保信号4mA(即供电4mA)时变送器仍能正常工作,就需要对变送器的最小工作
电流
取一个小于4mA指标。
0一16MPa压力
变送器
4一20ma当实际压力妁6MPa时输出
电流
在0压力时是多...
答:
0MPa对应4mA,16对应20mA 那刚好是1个mA对应1个MPa 6MPa对应的刚好是10mA
你好!压力
变送器
输出
电流
信号时、其电压是多少?谢谢
答:
当电流一定时,负载电阻越大,落在上面的电压也大,
变送器侧
的电压则越低。对于两线制变送器来说,24V 供电、负载电阻为 250Ω ,输出 4-20mA 时,负载上的电压是 1-5V,变送器上的电压是 23-18V 。对于独立供电的变送器,输出回路的供电,就是其输出驱动的电压。当内部电路调整输出
电流时
,...
电流变送器
JD194-BS41怎么接线
答:
电流变送器
JD194-BS41,共接六根线,二根辅助电源线(常规220V),二根信号输入线(AC 5A或1A,一般从电流互感器二次侧过来),二根信号输出线(常规是DC4-20MA,分正负),绍兴派迪。Q Q:34860285
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉