55问答网
所有问题
当前搜索:
电梯门外空间规范
电梯
井口防护门高度不应小于多少米?
答:
1.5m。建筑施工中的
电梯
井口必须设置高度不低于1.5米的金属防护门。根据《建筑施工高处作业安全技术
规范
》JGJ80-2016标准相关规定:电梯井口应设置防护门,其高度不应小于1.5m。防护门底端距地面高度不应大于50mm,并应设置挡脚板。在电梯施工前,电梯井道内应每隔2层且不大于10m加设一道安全平网。
电梯
前室进深尺寸
答:
6.4.3 防烟楼梯间除应符合本
规范
第6.4.1条的规定外,尚应符合下列规定:1、应设置防烟设施。2、前室可与消防
电梯
间前室合用。3、前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于6.0m²;住宅建筑,不应小于4.5m²。与消防电梯间前室合用时,合用前室的使用面积:公共建筑、...
施工
电梯
至楼层的层门有
规范
要求吗?多高
答:
边长50mm,边缘倒圆半径为3mm。4.2.4 地面防护围栏的高度不应低于1.5m。4.2.5 围栏门应装有机电联锁装置,使吊笼只有位于底部规定位置时围栏门才能开启,且在门开启后吊笼不能启动。4.2.6 当附件或操作箱位于
升降机
防护围栏内部时,应另设置专用区域与其隔离,并安装锁紧门。
电梯
井口应设置防护门其高度不应小于多少
答:
1.5m。建筑施工中的
电梯
井口必须设置高度不低于1.5米的金属防护门。根据《建筑施工高处作业安全技术
规范
》JGJ80-2016标准相关规定:电梯井口应设置防护门,其高度不应小于1.5m。防护门底端距地面高度不应大于50mm,并应设置挡脚板。在电梯施工前,电梯井道内应每隔2层且不大于10m加设一道安全平网。
建筑施工中的
电梯
井口必须设置高度不低于多少米的金属防护门
答:
建筑施工中的
电梯
井口必须设置高度不低于1.5米的金属防护门。根据《建筑施工高处作业安全技术
规范
》JGJ80-2016标准相关规定:4.2.2 电梯井口应设置防护门,其高度不应小于1.5m。防护门底端距地面高度不应大于50mm,并应设置挡脚板。4.2.2 在电梯施工前,电梯井道内应每隔2层且不大于10m加设一道...
加装
电梯
空中连廊标准有哪些
答:
加装
电梯
空中连廊标准有哪些 1、加装电梯要以经济、适用为主,避免对周边建筑物造成影响,禁止违规改建和扩大使用面积。2、采用入户连廊与阳台相互连接,受原建筑布局限制无法就近入户的,可以跨越一个使用
空间
就近入户。加装电梯要注意什么 一、安全、舒适、品牌 1、加装电梯时,各项保护装置一定要安全可靠,...
电梯
井道顶部
空间
是如何规定的
答:
(2)井道顶部最底部件与轿顶站人
空间
底平面的垂直距离≥1.0+0.035 V 2 (m) 。(3)井道顶部最底部件与固定在轿厢顶上的设备的最高部件之间的距离≥ 0.3+0.035V 2 (m) 井道顶部最底部件与导靴或滚轮,钢丝绳附件和垂直滑动门的横梁或部件的最高部分之间的距离0.1+0.035V 2 (m) ...
电梯门
中缝国标是多少
答:
乘客
电梯
为1-6mm,载货电梯为1-8mm。《电梯制造与安装安全
规范
》中7.1条中有相关规定:进入轿厢的井道开口处应装设无孔的层门,门关闭后,门扇之间及门扇与立柱、门楣和地坎之间的间隙应尽可能小。对于乘客电梯,此运动间隙不得大于6mm。对于载货电梯,此间隙不得大于8mm。由于磨损,间隙值允许达到10mm...
电梯
井道壁与轿厢的距离,哪里有
规范
性文件
答:
间隙要求为了提高建筑
空间
的利用效率,
电梯
井道的尺寸尽可能小些,既保证电梯安全运行的前提下,各部件之间的间隙尽量小.要求如下:(1)轿厢与导轨安装侧的井道壁之间的间隙不小于200mm;(2)轿厢与非导轨安装侧井道壁的间隙或对重与井道壁的间隙均不小于100mm;(3)轿厢地坎与层门地坎间隙应不大于35...
建筑施工中的
电梯
