55问答网
所有问题
当前搜索:
电梯绝缘电阻实测阻值
电梯
怎样区分接触器的对应系统
答:
3)测量相间
绝缘电阻
,
阻值
不低于10MΩ;4)检查辅助触点动作是否灵活,触点行程应符合规定值,检查触点有无松动脱落,发现问题时,应及时修理或更换。3、铁芯部分维护:1)清扫灰尘,特别是运动部件及铁芯吸合接触面间;2)检查铁芯的紧固情况,铁芯松散会引起运行噪音加大;3)铁芯短路环有脱落或断裂要及时...
电梯
应急预案
答:
(六)
电梯
遭到水浸时的处置办法:①坑道遭水浸时,应将电梯停于二层以上;②楼层发生水淹时,应将电梯停于水淹的上一层,然后断开电源总开关并立即组织人员堵水源,水源堵住后进行除湿处理,如热风吹干等。③最后,用摇表测试
绝缘电阻
,当达到标准后,即可试梯。试梯正常后,方可投入正常使用。电梯应急...
电缆的放电原理以及怎样测试电缆的
绝缘电阻
答:
电缆芯线及外皮之间是相互绝缘的,就构成了一个电容器。用兆欧表测量
绝缘电阻
时,就相当于对这个电容器充了电,虽然这个电容器容量很小,但兆欧表的输出电压还是较高的(有500V和2500V两种),电容器被充了电,如果这个电没有被及时放掉,人要是碰到了就会触电。只是如果电缆不太长电容就很小,所...
通力
电梯
烧保险丝之后抱闸接触器粘连检测灯就不亮怎么回事
答:
清理触点时不允许使用砂纸,应使用整形锉;3)测量相间
绝缘电阻
,
阻值
不低于10MΩ;4)检查辅助触点动作是否灵活,触点行程应符合规定值,检查触点有无松动脱落,发现问题时,应及时修理或更换。3、铁芯部分维护:1)清扫灰尘,特别是运动部件及铁芯吸合接触面间;2)检查铁芯的紧固情况,铁芯松散会引起运行...
怎么填
电梯
(电气)
绝缘电阻
测试记录表样本
答:
这个记录表应该包括以下内容:测试时间,天气,参与测试的人员(业主、监理、施工)姓名,所用仪表的型号,被检测对象(电机、电缆)的名称、型号、编号,
绝缘电阻
的数值。
灯具的
绝缘电阻
测试值在哪个范围?
答:
根据GB50167-2010 4.1.2 成套灯具的带电部分对地
绝缘电阻值
不应小于2兆欧,图1显示如下;根据GB7000.1-2007的10.2.1分为不同的如图2
...750V及以下橡皮绝缘电缆中对极与极之间的
绝缘电阻
有没有规定_百度知...
答:
GB/T 5013.7-2008 额定电压450∕750V及以下橡皮
绝缘
电缆 第7部分:耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮绝缘 3938KB GB/T 5013.6-2008 额定电压450∕750V及以下橡皮绝缘电缆 第6部分:电焊机电缆 2682KB GB/T 5013.5-2008 额定电压450∕750V及以下橡皮绝缘电缆 第5部分:
电梯
电缆(单行本完整清晰扫描版) ...
我要买传菜
电梯
,要注意什么呢,请亲们有知道的告诉我
答:
用
绝缘电阻
测量仪分别测量动力电路、电气安全装置电路和照明电路导体之间以及导体对地的绝缘电阻。测量时应断开主电源开关,并断开所有电子装置。3.井道3.1 井道除JG135-2000规定的开口外,一般应由无孔的墙、底板和顶板完全封闭起来。井道入口面,从层站地面2.5m以上,可以使用网格或穿孔板,网格或穿孔在水平或垂直方向的...
测量
电梯
电路
绝缘电阻
时为什么要将相导体和中性导体串联?
答:
测量
电梯
电路
绝缘电阻
时、为什么要将相导体和中性导体串联,是否是说,测量电源线绝缘电阻时、将相线和中性线并接在一起测量;如果是,则可能是因为,相线和中性线都是电源线。若是测量电路绝缘电阻,将电源线端子并接,可能是考虑防止测量电压对相关电路的损害,等;不了解电梯电路和相关测试,所述仅是...
工程竣工:安装的
电梯
公司应递交那些资料给甲方,档案馆又需要那些呀?救...
答:
1、如“(01通用1)竣工图、图纸会审、设计变更、洽商记录”等;2、材料、配件(设备)出厂合格证及进场检(试)验报告 3、隐蔽工程验收记录;4、施工记录;5、
电梯
接地、
绝缘电阻
测试记录;6、负荷试验、安全装置检查记录;7、安全和功能检验及设备试运装记录 8、子分部、分项工程、检验批质量验收...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
其他人还搜