55问答网
所有问题
当前搜索:
电梯机房顶端的排风机的噪音
柴油发电机和
机房
应该怎么设计
答:
柴油发电
机房
的通风问题是
机房
设计中要特别注意解决的问题,特别是机房位于地下室时更要处理好,否则会直接影响柴油机发电机组的运行。机组
的排
风一般应设热风管道有组织地进行,不宜让柴油机散热器把热量散在机房内,再由
排风机
抽出。机房内要有足够的新风补充。维持柴油机燃烧所需新风量可向机组厂家索取...
建筑防
排烟
设计需注意的几个问题?
答:
1 、防
排烟风机的
设置问题 首先,在《 高层民用建筑设计防火规范》 (以下简称《 高规》 )中没有明确规定加压送风机风量确定是否要考虑风道坚井漏风系数。但是依据工程实践,如果采用土建竖井,漏风率应在20 %以上。因此,如不考虑漏风系数,在选择加压送风机时,需要加压的部位口肖防
电梯
间前室、防烟...
采暖房设计规范、包含内容介绍
答:
④排烟设计。是高层民用建筑防火设计的重要组成部分,根据设计规定在房屋的有关部位设置防烟、排烟设施。一般情况下,一个防火区可划分为若干个排烟区。排烟设备包括排烟口、排烟阀、
排烟风机
和活动的防烟卷帘、垂壁等,并应设自控装置与烟感器或温感器联锁。对有关空调或通风系统,能进行自控,按要求...
加压送风系统是属于防烟系统还是
排烟
系统?
答:
加压送风系统属于防烟系统,高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然
排烟
设施。防烟系统采用机械加压送风方式或自然通风方式,防止烟气进入疏散通道的系统;排烟系统采用机械排烟方式或自然通风方式,将烟气排至建筑物外的系统。当防烟楼梯间及其前室、消防
电梯
前室或合用前室各...
柴油发电机和
机房
应该怎么设计
答:
柴油发电
机房
的通风问题是
机房
设计中要特别注意解决的问题,特别是机房位于地下室时更要处理好,否则会直接影响柴油机发电机组的运行。机组
的排
风一般应设热风管道有组织地进行,不宜让柴油机散热器把热量散在机房内,再由
排风机
抽出。机房内要有足够的新风补充。维持柴油机燃烧所需新风量可向机组厂家索取...
2019年一级消防工程师高频考点汇总【三】
答:
消防水泵、防烟
排烟风机
及消防
电梯的
两路低压电源应能在设备
机房
内自动切换,其他消防设备的电源应能在每个防火分区配电间内自动切换;消防控制室的两路低压电源应能在消防控制室内自动切换。 2.消防水泵、防烟排烟风机和正压送风机等设备不能采用变频调速器作为控制装置。电动机类的消防设备不能采用EPS/UPS作为备用电源...
毛坯房该怎么验房?该注意什么问题?
答:
⑦没有窗户的卫生间,查看是否有通风措施,是否预留安装
排风机的
位置。⑧查看相关位置是否有空调管孔,空调管孔是否坡度向外,空调孔高度如何。4、防水 在卫生间做闭水试验,蓄水深度20-30mm;闭水24小时后检查是否有无渗漏情况。时间允许的话可以做一整天的闭水实验,尤其要看卫生间是否有漏水情况,...
排烟风机的
最末一级配电箱在哪
答:
排烟风机的
最末一级配电箱应设在消防控制室、消防水泵房、消防
电梯机房
、防烟排烟风机房内,并且应在最末一级配电箱处设置自动切换。配电箱是电气装备,具有体积小、安装简便、技术性能特殊、位置固定、配置功能独特、不受场地限制、操作稳定可靠、空间利用率高、占地少且具有环保效应的特点。配电箱数据上...
防火桥架与镀锌桥架有何区别?
答:
二、两者的构造不同:1、防火桥架的构造:防火桥架,表面有磨砂感,一般运用在消防设备配电线路中,包括消防控制室、消防水泵、消防
电梯
、防
排烟风机
和火灾自动报警系统,除火灾自动报警系统外其他配电线路可采用耐火电缆,而无需采用防火桥架。2、普通桥架的构造:电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网...
在高层建筑中,机械
排烟
系统怎么样设置才能符合要求?
答:
在
排烟风机
入口处的总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自行关闭
的 排烟
防火阀,该阀应与排烟风机连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转。当排烟风机及系 统中设置有软接头时,该软接头应能在280℃的环境条件下连续工作不少于30min。排烟风机和用 于排烟补风的送风风机宜设置在通风
机房
内 ...