如何测量电机的好坏?用万用表判别单相或三相
电机是不是烧掉了
的方法只适用线圈绕组的直流电阻在1欧以上的小型
电动机
,一三相供机是不是烧掉了的判别方法比较简单,用万用表测试三相绕组的直流
电阻电阻
是否平衡,如果不平衡就可以判别三相电机是烧掉了。二单相电机一般启动绕组的直流电阻大于运行绕组,最简单...
...用万用表测
电阻不
太
一样是不是电机
有问题。如何解决谢谢。_百度知 ...
答:
在三相
电机
中电阻的值是决对一样的,如
电阻不一样
那一定是电机绕组有短路,必需换绕组线。
家里的两相水泵
电机
拆下电容后测量为什么三相
阻值不一样
?
答:
单相
电机
的3个端
电阻
平衡就报毁了,不平衡才为正常。
三相
电机
三组绕组
电阻
值
不一样
大是怎么回事
答:
三相
电机
三组绕组
电阻
值
不一样
大,是各自绕组圈数不一样多,或匝间短路造成的。除非特殊用途的三相电机,否则三组绕组的匝数是一样多的,绕组的电阻值也是相同的。假如是普通三相电机,其三相绕组电阻值不一样,意味着三个问题:1.线圈匝数不对。存在有的绕组多,有的绕组少现象。必须重新检查各绕组...
怎样判断三相
电机是否
缺相
烧掉
?正常烧是什么情况?测
电阻
能判断出来吗...
答:
正常烧的情况,一般是因为
电机
过载、电机短路、电机控制电路故障、电机本身机械故障等。在正常烧的情况下,电机的电源、接线、控制电路等都是正常的,电机的外壳也不会有明显的损坏。测
电阻
的方法,三相电机有三根电源线,每根电源线与电机外壳之间的电阻值
是不同
的。如果三根电源线都正常,那么三根电源线...
110千w电机三相绕组之间
的阻值不同是不是电机
坏了?
答:
绕组的直流
电阻
判断标准:
电动机
各相绕组直流电阻值的相互差别不应超过最小值的2%;中性点未引出者,可测量线间电阻,其相互差别不应超过1% 。
洗衣机脱水
电机阻值
如下,
是不是烧了
?
答:
一个阻值稍小一点,一个阻值稍大一些,还有一个
阻值是
两个阻值的和。比如你测量的一个阻值是125Ω,正常的情况下,另外两个阻值可能是100Ω和225Ω(只是打个比方,具体数值不同的
电机不同
)。最可能出现问题的地方是线圈接头的地方,仔细查找,没准能找到断点,接上就好了。
如何判断
电机
线圈被
烧掉了
?
答:
可怀疑其中
电阻
值小的那一组线圈有匝间短路,而匝间短路多为线圈过热烧焦所致。单层绕组就是在每个定子槽内只嵌置一个线圈有效边的绕组,因而它的线圈总数只有
电机
总槽数的一半。单层绕组的优点是绕组线圈数少工艺比较简单;没有层间绝缘故槽的利用率提高;单层结构不会发生相间击穿故障等。
请问用万能表或欧姆表怎么判断
电机烧了
答:
尤其是局部短路。还有以下方法
1
.用兆欧表0-500伏测电机对地电阻如果是380V的
电机电阻
应不小于0.5兆欧。2.拆开电机接线柱连片。分别测电机绕组之间电阻。不应有短路现象。3.分别测绕组首尾端。三个绕组电阻应相差不大。4.还不能确定就要拆开电机检查了。通过上面几项检查。一般是能确定的 ...
...并且三相都是0.03,这样
电机是不是
已经
烧了
呢?
答:
不一定,要看电机容量,例如大容量高压电机9800KW电机直流
电阻
只有0.033欧姆,小电机如果是这样说明有问题,还有一点
电机烧毁
,三相电阻平衡的可能性很小的,不会正好都是0.03