答:
1.用
电阻
档测量和外壳的绝缘电阻.应在500K以上。2.用电阻档测其三相是否平衡(三组绕组的电阻值近似相等),
电机
绕组阻值不大且不同型号电机不同,一般不通过线圈阻值作为判断电机好坏标准。3.可用万用表通断档,测量各个组绕组两个端子的通断,如果通则好,断则断路;如果不同绕组之间是通的,那么...
电机对地电阻
是16.7千欧正常吗?
答:
电机对地电阻
16.7kΩ不正常,定子线圈受潮导致绝缘电阻下降,烘干后在测绝缘电阻必须达到2MΩ后才能使用。
电机
受潮
对地电阻
值
多少
为正常
答:
电机
正常绝缘
电阻
是接近无穷大(按照你选用的摇表大小而定)。当电机受潮时,绝缘电阻是比正常的要小很多,大约在你摇表的三分之一还小。不论
多大
都是,不能正常使用。就算是电机能转,也是很容易烧损电机的。
测量三相异步
电动机对地电阻
还有它的相与相之间的绝缘电阻是
多少
!
答:
那是根据所使用的摇表和
电机
不同来说的, 比如一般的三相电机用500V的摇表就好了,只要
对地
和相间达到0.5M就可以使用的。这个数字是说它的最低使用绝缘
电阻
,当然是越高越好了;电机不同它的绝缘电阻也不同的,比如一般的高压电机它就要求用2500V的摇表去测试.绝缘电阻不得小于 500M。
如何测量
电机
是否烧坏
答:
先将摇表慢摇(每秒1转),把两表线碰在一起(校正零位)。几秒钟即可,不可过长时间。测量:将黑表线接
电机
外壳,红表线接电机引线端的任意一个,每秒2转摇动表,时间在一分钟左右~不要停止,此时观察表的读数。正常应该是5兆欧以上,低于0.5时,可判断烧坏。大于0.5~1时,一般是严重受潮或...
电机
绝缘
电阻多少
为正常?
答:
电机
绝缘
电阻
的正常范围取决于电机的类型、电压等级、绝缘材料等因素。一般来说,电机绝缘电阻应该在几百兆欧到几千兆欧之间。 在工业领域,常用的电机绝缘电阻测试标准是 IEEE 43-2000《旋转电机绝缘电阻测试》。根据该标准,电机绝缘电阻的最小值应符合以下要求: - 对于低压电机(0.1kV 及以下),...
15kw三相
电机
相间绝缘
电阻
应该在
多少
范围
对地
绝缘电阻该在多少
答:
根据所使用摇表
电机
同说 比般三相电机用500V摇表要相间达0.5M使用数字说低使用绝缘
电阻
越高越象说些说3M电机使用环境说要使用环境潮湿绝缘电阻要求高点 电机同绝缘电阻同.比般高压电机要求用2500V摇表测试.绝缘电阻于 500M.知道些能能
防爆7.5千瓦
电机
三相
对地电阻
最少是
多少
?
答:
参考一下:
低压电缆相间和
对地
的绝缘
电阻
值是
多少
?
答:
低压电缆相间和
对地
的绝缘
电阻
标准是根据所使用的摇表和
电机
不同来说的,电机不同,绝缘电阻也不同的。比如,一般的三相电机用500V的摇表就可以满足,只要对地和相间达到0.5M就可以使用的;比如,一般的高压电机就要求用2500V的摇表去测试,绝缘电阻不得小于 500M。
一般接地
电阻
要求
多少
啊?
答:
接地
电阻
当然是越小越好,根据设备的不同要求,标准为4--10欧姆,最高不能大于10欧姆,4欧姆以下更好,可是一般很难做到.标准接地电阻规范要求:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应...