55问答网
所有问题
当前搜索:
电机三相电阻不一样能用吗
一般
三相电动机的
线圈
电阻
是多少?有
电机
方面的专家
可以
给予答复吗?
答:
不应该判断匝间短路,两相是平衡的,一相大。考虑接头虚焊,或者熔渣。判断电机绕组要用电桥。大机组只有0.几,万用表完全没用,而且
阻值
受电池电量影响太大。交流
电机三相
绕组的阻抗,阻值仅是其中的一个部分,更重要的是感抗。绝缘
电阻
:
1
、对于新电动机用1000V兆欧表(交接试验):绝缘电阻应不小于...
怎样判断
三相电机
是否缺相烧掉?正常烧是什么情况?测
电阻能
判断出来吗...
答:
如果电机缺相烧掉,可以检测电机的三相电源是否正常,电机的接线是否牢固,电机是否超负荷运行等。正常烧的情况,一般是因为电机过载、电机短路、电机控制电路故障、电机本身机械故障等。在正常烧的情况下,电机的电源、接线、控制电路等都是正常的,电机的外壳也不会有明显的损坏。测
电阻
的方法,
三相电机
有...
4千瓦的
电机 三相
的 万用表测量之间的
电阻
是 0.04三相都是0.04这电机...
答:
这说 明不了
电机
的好坏。最多说明定子的
三相
是对称的。还要用兆欧表(摇表)测相间绝缘和对地绝缘,如果绝缘
电阻
都在0.5兆欧以上, 则绝缘是正常的。其他用普通仪表无法测试,通常只有通电试车观察。
三相电机
相间为什么有
电阻
电阻值是多少为合格
答:
因为
电机三相
绕组是连通的,用万能表测量
三相电机
相间的
电阻
,是电机绕组的直流电阻(即漆包线本身的电阻,绕组电抗不在测量内)。
阻值
的大小与电机型号有关,没有统一的数值。电机功率越小,电机绕组的线径越小,绕组匝数越多,其阻值越大。三相电机的阻值一般在零点几欧到几欧,功率越大的电机,阻值...
电机三相电阻不
大于2%正常吗?
答:
电机三相电阻不
大于2%正常,电机的三相直流电阻的不平衡国标要求不大于2%。实际是小电机10%,大机组5%来验收。这个电机都超过20%。在测量之前被检测设备要断电后再测量。绝缘电阻:1、对于新电动机用1000V兆欧表(交接试验):绝缘电阻应不小于1MΩ;2、对于运行过的用500V兆欧表电动机(预防性试验)...
电机三相电阻不
大于2%正常吗?
答:
电机三相电阻不
是不是差不多,电机就没有坏
答:
是的!按照三相异步
电动机的
相关技术参数,三个绕组线圈的
电阻
误差应该小于2%,但是也要看读数是多少,
三相电机
的电阻0.
1
Ω到100Ω都有 功率越大电阻越小。如果是kΩ就是有问题。还要测量绝缘电阻。
电机
拖动为什么在空载实验时
三相
的阻抗
不用
三倍而
电阻用
三倍呢?
答:
电气拖动的话。电
电机
在空载实验的时候,他的三箱抗素主要是为了试压它的电机空散,它的最大的代用率,你就是。说是他在工厂的时候可以运转或者荷载量是多大?
三相电机
的相间
电阻
值多少为合格
答:
直流
电阻
是
电机
绕组的一个重要参数。与电机绕组的设计方案、所采用电磁线的材质、环境温度等诸多因素有关。在电机的检查试验和型式试验过程中,直流电阻检测都是一个必须检测的项目;对于规范生产的电机企业,会在电机绕组铁芯浸漆前进行直流电阻检测,这样可以避免不符合要求的产品进入后续生产环节。测定直流...
110KW 三相
电机三相
间的
电阻
值不稳定,不停的波动,,摇表测对地每相都...
答:
用低压6-12V交流电源【100W以上】实验测量任意两相之间的电流,应该均相等,相等
就能用
,否则
不