电压不足会不会跳闸
如果是
电压
猛然降低漏电开关
会跳闸
吗?
答:
不会
的。即使关掉电源(
电压
一下降为0)也不会。因为它监测的是漏电电流,也就是两根导线的不平衡电流,如果电流没有漏掉,火线零线电流必定相等。
白天
不跳闸
,晚上用电小反而跳闸,什么原因?
答:
有的家电白天不用,晚上时才会用到,有可能会出现这种情况,对于这种情况,只要一打开某个用电器就会直接
跳闸
,可以考虑下是不是某个家电漏电了过欠压保护跳闸,白天用电量小,晚上用电量大,而变压器小,供电
不足
时就会出现
电压
降低的情况,对于这种情况,就是我们无法处理的了,属于供电故障 跳闸原因 ...
宿舍
电压
低,一用功率大点的电器就
跳闸
,怎么才能解决这种问题,急,谢谢...
答:
这是两个问题:
电压
低,说明进入宿舍的导线偏细,线路上的压降太大。一用功率大点的电器就跳闸,说明跳闸的断路器太小。但是,如果偏细的线路使用较大的断路器,虽然
不会跳闸
了,但也失去了对线路的保护作用,线路会因此而过热甚至起火。因此,这个问题不是简单方法就能解决的。
二百二十伏电
电压
低如带动大一点的功率机器
会不会
使漏电开关
跳闸
?漏电...
答:
如果
不
是因为漏电
跳闸
的,就是过流跳闸。对于电机,电源
电压
偏低时,电机转速下降,电流会变大的。
电压不
稳
会跳闸
吗?
答:
或者线路老化
导致
短路,瞬间产生的电流很大,很容易跳闸。”2、如果停电范围稍大,如整个小区或个别楼栋出现断电,基本上是小区配电变压器超负荷工作所致。“小区原有的配电变压器容量
不够
大,随着用户的不断增加,电器也越来越多,原有的配电变压器容量便不能满足需要。”所以
电压不
稳的时候
会跳闸
。
家里总电闸老是自动跳掉怎么回事
答:
2、用电量过大 如果家庭电器的实际用电量过大,就也
会导致
电闸
跳闸
,因为线路的额定电流是固定的,如果超过则负载不了就会自动断电。遇到这种情况,需要安装合适家庭用电量的电闸,这样才不会出现跳闸的情况。3、漏电、短路 如果家里面的线路漏电了,或者电器漏电了,也会导致线路
电压
突然变大,这样就会...
...
会不会
因为
电压
变低电流会高导致空开
跳闸
啊?
答:
不
会导致跳闸
,你是大3匹空调,电流10A左右,加上内外机风扇电流1A左右,最大电流12A ,你的空开额定电流是40A,完全够用,三级开关可以做单级开关使用 空调多大是指匹数,25是1匹,35是1.5匹,50是2匹,70是3匹,120是5匹 你是格力空调柜机KFR-72是大3匹 你的空调用2.5平方的电线,有一点细...
漏电开关上端
电压不
正常
会跳闸
吗?
答:
这个不一定会的,如果说你的开关上端如果
电压
波动那么只会影响到负载的正常运行的,所以说这个并不会直接
引起跳闸
,可能只会负载因电压的问题过流,过载后才会跳闸的!
供电后
电压
降到很低,但漏电保护器和空气开关却
不跳闸
,导致一些用电器没 ...
答:
有专门的欠
电压
和过电压保护器,至于漏保和空开是没有这功能的,至于供低,你要从源头查起了,就是输入端和负载是不是匹配.你不能5KW的变压器来带10KW的负载,这样电压至少要降一半左右.还有一种就是你接线的问题,
电压不
稳定漏电保护器是否
会跳闸
?
答:
会。
跳闸
原理通过手动或自动控制或者通过保护装置将断路器断开。在有漏电保护器的情况下,短路了,会自动跳闸,以保护电源。跳闸的原因:如果是小范围停电,如只有一个用户家中停电,多半是空气开关自动关闭所致;如果停电范围稍大,如整个小区或个别楼栋出现断电,基本上是小区配电变压器超负荷工作所致。