电机
直接
启动
原理图(包括一次接线图、二次控制指示)谢谢!!!
答:
二、星三角降压启动定子6根线接线方法:1、u2、v2、w2接入封星接触器。2、u1、v1、w1接入主接触器。3、当主接触器和角形接触器闭合时,U1、W2闭合,V1、U2闭合,W1、V2u闭合。注:u1、v1、w1与u2、v2、w2顺序不能接反。接反了造成不能正常启动,或者
电动机启动
短路。如果电机反转,在主空气...
三相异步
电动机
有几种起动方法?
答:
三相异步
电动机
常用的降压起动方法有:定子串电阻(或电抗器)降压起动、星-三角(Y一△)降压起动、自耦变压器降压起动及延边三角形降压起动。三相异步电动机定子绕阻串接起动电阻时,由于起动电阻的分压,使定子绕组起动电压降低,起动结束后再将电阻短接,使电动机在额定电压下正常运行,可以减小起动电流...
电机
直接
启动
实物接线图
答:
2、电动机在启动瞬间造成电网电压波动小于10%的,对于不经常启动的电动机可以放宽到15%;如果有专用变压器S变压器≥5P电机,电动机允许直接频繁启动。3、满足经验经验公式:Ist/IN<0.75+ST\4PN ST---公用变压器容量,KVA; PN---电动机额定功率,KW;Ist/IN---
电动机启动
电流和额定电流之比。
电动机启动
先后顺序
答:
1、
电动机启动
时瞬间启动电流跟稳定工作时的工作电流是完全不一样的,启动电流是一个脉冲式电流,比工作电流大很多,也就是说,容量最大的那台电动机启动时的启动电流是最大的;2、如果先启动了小容量电动机,最后再启动容量最大电动机,那么在最大容量电动机启动时,产生的瞬间冲击电流会非常的大,...
电机启动
电流多大
答:
断路器选择1.5~2.1倍额定电流,即6A*1.8大致为10A左右 热继电器选择可调电流整定在1.2倍额定电流,即整定范围应选择5A-8A,按此范围选择热继。二、对于380V,50HZ的三相交流异步电动机 ,1KW大约2A电流(线电流)。所以,3KW的电动机大约6A多电流,空开(三相断路器):
电动机启动
时电流是额定...
22KW
电动机
能否直接
启动
答:
然后经过15秒左右再转入三角形运转模式。经过以上等措施可以规避大功率
电动机启动
时带来的相关问题。所以22千瓦电机使用50千瓦发电机驱动时,建议不要直接启动,尤其是电动机带载启动,要采用降压启动或者星形三角形转换启动模式,否则在电动机带载启动瞬间因为电流过大,造成发电机超负荷运转,甚至直接熄火。
电动机
的
启动
答:
【降压启动】降压启动是当电源的容量不够大时所采用的启动方法。在启动时通过一定的设备使加到电动机上的电压适当降低,这样旋转磁场就要减弱,转子电流与定子电流都会随着减少,直到电动机转速稳定后,再使电动机在额定电压下正常运转。降压启动时,
电动机启动
转矩也降低了,所以降压启动只适于对启动转矩...
直流
电机
如何起动?
答:
1. 励磁电源调节:在
启动
直流
电动机
之前,需要先调节励磁电源的电压和电流。通常情况下,励磁电源的电压应该逐渐加大,直到励磁电流达到额定值。如果励磁电流过大或过小,都会导致
电机
起动困难或不能正常运行。2. 电枢电源调节:在励磁电源调节完成之后,需要将电枢电源的电压逐渐加大,以确保电枢电流能够达到...
电动机
的
启动
电流为什么会很大呢?
答:
电动机
转动时,其转子绕组中的感应电流会在定子绕组中感应出反电势,从而抑制定子电流的增加。但是点击在
启动
的瞬间,转子没有转动,也没有被定子电流感应出来的反电势,所以电动机的启动电流就很大,一般为其额定电流的5-7倍。电动机运行时需注意使其负载的特性与
电机
的特性相匹配,避免出现飞车或停转。
什么是
电机
三角形
启动
和星形启动,两者有什么区别?
答:
电机三角形启动和星形启动指的是一种启动方式,两者的之间没有区别。星-三角启动:当负载对
电动机启动
力矩无严格要求又要限制电动机启动电流,电机满足380V/Δ接线条件,电机正常运行时定子绕组接成三角形才能采用星三角启动方法。星-三角启动器是常用的的电工电路启动器,随着科技的发展,这种启动方式有...
棣栭〉