电动机Y型启动
电机
多少千瓦以上的需要星三角降压
启动
?
答:
一般要求大于10KW的电机采用降压
启动
,但也可根据线路截面、长度及电压波动对同线路的其它设备是否带来影响,若条件许可,20KW或以上功率应采用降压启动。但是,全压起动的笼型
电动机
的容量,与其所在系统容量的比值、机械负载的要求及电机本身的结构有关,而不取决于
电机的
容量。1、原水电部颁布的《发电厂...
...cosφ=0.87、η=85.5%
的Y型电动机
,各台电动机之间相距2m,线路全长50...
答:
截面选择:Pc=Pn*Kd/η=16*4*0.7/0.85=52.71KW Qc=Pc*tan(arccosφ)=29.87Kvar Sc=根号(Pc*Pc+Qc*Qc)=60.59kv.A Ic=Sc/(根号(3)*0.38)=92.06A 由此选择导线截面A=25mm2的导线,其Ioc=102A满足要求 所以选择BLX-500-1*25型导线 校验机械强度:其最小允许截面A=10mm2,...
Y型
三相异步
电动机
与其他型三相异步电动机有什么不同!!
答:
没有太大区别 ,如果不是特殊环境使用的就没太大区别
电压不变的情况下,将三角形
启动
改为星形启动,电流关系是怎么样的,该...
答:
三相异步
电动机
,△型改Y型接线,每相线圈两端的电压由线电压下降为相电压(线电压是相电压的根号3倍),每相线圈的电流也相应减小根号3倍(1.732),所以电动机的功率只有原来的三分之一。改为
Y型启动
,可以减小启动电流,但电动机的启动力矩减小,启动时间延长。
220V,0.75kw的潜水泵,如何接入到380伏的电线。。。(用灯泡降压,怎样弄...
答:
如果是单相220V的电机,你只接其中一相就是220V电压。方法是:使用一根火线,一根零线,分别接到
电机的
两个接线端子上就OK了。电压就是220V。如果是三相的电机,把你的电机的接线方式由原来
的Y型
更改为Δ型就可以了。
电机
二次起动是什么?
答:
这种说法是不正确的,正确说法应当叫星三角起动,也就是将
电动机
首先接成星形接法起动,当电动机转速不再上升时,再改变成角形接法,这时电动机再一次提速到额定转速,也就是星形起动,角形运行。通常用在15KW---40KW之间的
电机
,15KW以下的电动机不超过变压器容量的30%,都采取直接起动,40KW以上的...
电动机
在什么情况下采取星角接法?
答:
若
电动机
的额定功率比较大,则在电动机启动时就需要采用星角接法,目的是为了减轻电动机启动时的启动电流对电网中的其它设备所造成的影响。星三角启动方式目的就是减小启动电流,而通常
电机启动
的瞬间电流比较大,所以一般先以
Y型启动
,再转换为三角形。小型电机大部份采用Y型接法,大型电机通常均采用三角...
三角接线法与
Y型
接线法的
电机
内部怎样绕组?
答:
不是,不论△接或
Y
接,
电机
定子内的三相绕组按一定规律嵌线、联结线,引出的6根线在外面接线柱联结△接或Y接的,△接或Y接的构成只是三相绕组抽象的体现。电机定子内的三相绕组嵌线、联结线展开图:
Y
2系列3kw6极三相异步
电动机
,负载时
启动
困难,转速很慢,但是用手帮他...
答:
电机
出现以上问题一般可能原因:1、缺相,2、匝间短路,3、因传动部件润滑或所带负载过大造成堵转。4、电网电压是否正常,达到额定电压。一、是否缺相,用万用表检查:1、检查三相电压,是否平衡达到额定。2、检查电机绕组是否断线。二、用钳形电流表检测:1、三相电流是否平衡,如三相电流有一相不同或...
三相
电动机
怎么接220V
答:
220V/380V
电机
,一般是指三相交流异步电机,且电机功率在3千瓦以下(含3千瓦),其接法,(三相)380伏;星形接法,(三相)220伏;三角形接法。如果需要改单相交流220伏供电,见图。