55问答网
所有问题
当前搜索:
电力系统中产生短路冲击电流的条件
高压
短路电流
计算公式?
答:
如果10/0.4KV变压器高压侧的短路容量是300MVA的话,那么此处的三相
短路电流
是:300/(1.732*10.5)约等于16KA。在无法取得
电力系统的短路
数据时,设计之前要假设电力系统的短路容量(大城市假设是300MVA,也就是16kA*10.5kV*1.73=290.64MVA)而说的300MVA好像指的不是10/0.4KV变压器高压侧的...
电气设备的一般选择
条件
是
什么
?
答:
2. 短路状态校验:- 热稳定电流和时间应大于
短路电流
引起的热效应。- 动稳定电流幅值需大于
短路冲击电流
幅值。- 短路电流计算时间(tk)包括保护动作时间(tpr)和断路器全分断时间(tab,包括固有分闸时间(tin)和燃弧时间(ta))。电气设备是
电力系统
正常运行的关键,其基础要素包括:- 电气绝缘:...
短路电流
公式是
什么
?
答:
两相
短路电流
计算公式介绍如下:两相短路电流计算公式:Id=Ue/2√(∑R)2+(∑X)2。短路电流是
电力系统
在运行中,相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(即短路)时流过的电流。其值可远远大于额定电流,并取决于短路点距电源的电气距离。科学上把单位时间里通过导体任一横截面的电量叫做...
在
短路
瞬刻哪些电势变化电分
答:
我们知道,交流电的表达式为:  。在这里,U是电压有效值,u是瞬时值。当发生短路时,短路电阻是Us,于是就
形成
了
短路电流
 。值得注意的是,对我们用电负荷端的用的人来说,我们看到的
电力的
源头不是发电厂,也不是变电站,而是终端的电力变压器,或者再上一级的中压配电
系统
和...
电力系统
分析基础的目录
答:
前言第1章
电力系统的
基本概念1.1电力系统概述1.1.1电力系统、电力网及动力系统1.1.2我国电力系统的发展1.2电力系统运行的特点和要求1.2.1电能的优点1.2.2电力系统运行的特点1.2.3对电力系统运行的基本要求1.3电力系统的接线方式和电压等级1.3.1电力系统的接线方式和接线图1.3.2电力系统的...
下列哪些可以作为影响
系统
电压的因数是
什么
?
答:
影响
电力系统
电压稳定的因素主要有:无功电源的无功功率、电压控制极限、负荷特性、电压控制装置的控制方法。其中,负荷特性是最直接、最关键的因素。供电电压主要受系统电压、供电线路导线线径、供电线路长度(供电半径)、用电负荷等因素影响。一般来说,系统电压高,则用户电压高,导线线径粗、供电半径小,...
电力系统
并列运行
有什么条件
吗?
答:
条件
(2)不满足发电机在并列瞬间会产生有害的滞后(或超前)发电机电压一相位角的巨大瞬态冲击电流使定子绕组端部受冲击力而变形同时
冲击电流的
有功分量还会在发电机的转轴上
产生冲击
机械扭转矩使机轴扭曲变形大的冲击电流还会使电枢绕组过热。二、并车前必须检查发电机和
电网
是否适合以下条件:① 双方应有...
短路
容量计算公式
答:
4. 根据江苏的
电力
标准,35KV
系统的
短路容量按25KA计算,10KV系统的短路容量按20KA计算。因此,10/0.4KV变压器高压侧的短路容量大约为364MVA。5. 高压
电路的
短路计算公式包括:- 次暂态
短路电流
有效值,即短路后第一个周期的短路电流周期分量的有效值。-
短路冲击电流
峰值,即短路后经过半个周期(约0....
冲击
合闸
答:
冲击
合闸,是指在变压器空载的情况下,在变压器一次测或二次测(最好是在一次测)进行全电压合闸送电。冲击合闸也是变压器交接试验中重要的一项验收试验项目。将机组并入
电力系统
并带上额定负荷,油压装置的油泵停止运转,人为地降低油压装置的油压和油位到设计规定值,低油压继电器动作关闭导叶。为了保证机组...
额定电流除以阻抗标幺值是不是等于
短路电流
,?
答:
短路电流
等于阻抗标幺值的倒数乘上额定电流,也就是额定电流除以阻抗标幺值就等于短路电流实际值。实际应用中,阻抗标幺值的倒数也可称为短路电流倍数,即短路电流是额定
电流的
多少倍。比如阻抗为0.1,短路电流倍数为10倍,短路电流即为10倍额定电流。希望对你有用,望采纳!