55问答网
所有问题
当前搜索:
电井内接地扁铁规范
配电室沟
内接地
如何做
答:
❶在配电房周围的地下铺设
接地
网和接地极,使得接地网的接地电阻达到设计值;❷用两根以上的扁钢将接地网引入配电房内;❸在配电房内距地面100mm高度,沿墙设置一圈扁钢接地带;❹所有要求接地的电气设备,都从这个接地带上用扁钢或者圆钢引接接地。
电梯
井内
防雷镀锌
扁铁
是横向绕焊吗
答:
不是 电梯
井内接地
扁钢布置方式有三种
规范
。1、
电井内扁铁
沿墙铺设在距离地面0.3米的地方,并与母线连接。2、电井内扁铁与接地线的母线为同型号,扁铁作为接地支架,扁铁支架用膨胀螺栓固定在混凝土壁上。3、电井内扁铁的周围,铺设接地网和接地极,用扁钢或圆钢从该接地带接地 ...
急求
电井扁铁接地
做法
答:
电井内
设计的
扁铁接地
一般是竖向明敷设,然后每层在地面抹灰下环绕一圈,与竖向的焊接或者卡接。并在每层距地300出焊出一根扁铁接入LEB箱。焊接处做防腐处理。
接地扁铁
可以裸露地面吗
答:
接地扁铁
可以裸露地面,马路边建筑常见的,仅仅在人会碰触到的高度加绝缘保护。接地采用扁铁焊接
规范
要求:镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。镀锌圆钢焊接长度为不小于其直径...
构筑物
接地扁铁
锈蚀有
规范
要求吗
答:
有。1、
接地扁铁
的防腐蚀措施。接地扁铁应采用防腐蚀措施,以保证其长期使用的可靠性和稳定性,常用的防腐蚀措施包括镀锌、喷涂、电镀。2、接地扁铁的材质。接地扁铁应选择适当的材质,选用镀锌钢板或不锈钢板,以保证其耐腐蚀性和机械强度。
扁铁
的
规范
叫法是什么?
答:
第三组 每m大于60kg,通常长(非定尺)3~5m。 通常长度2~6m 二、
扁铁
有良好的防腐防锈功能,常用于防雷
接地
的导体。扁铁和扁钢就没有区别,都是安装工程,主要用于电气“接地母线敷设和接地跨接线”。三、常用扁铁规格型号 接上表 参考资料:百度百科-扁钢 ...
室外照明:25*4
扁铁
作
接地
线时 埋地最底深度有要求么?
答:
室外照明25*4
扁铁
做
接地
极的时候埋设深度一般不小于0.7m。电气接地体可分为自然接地体和人工接地体两类。自然接地体有:①埋在地下的自来水管及其他金属管道(液体燃料和易燃、易爆气体的管道除外);②金属井管;③建筑物和构筑物与大地接触的或水下的金属结构;④建筑物的钢筋混凝土基础等。人工接地...
接地扁铁
打孔间距是多少
答:
25mm至50mm。1、如果
接地扁铁
用于制作地网,那么通常打孔间距应该越小越好,以提高其接地性能。具体来说,在使用10mmx3mm的扁铁时,打孔间距可以在25mm至50mm之间,这样可以保证地网密度足够,同时也不会影响地网的强度和稳定性。2、接地扁铁是指用于电气接地的扁形金属材料,通常由铜、铝或者镀锌钢等材料...
接地扁铁
距墙10mm-15mm哪个
规范
答:
GB5030-2015建筑电气施工质量验收
规范
第23.2.6
请教能否
电井
的
接地
干线使用铜排代替电缆中的PE线?
答:
可以。一、民用建筑电气设计
规范
JGJ-16-2008,P173,12-5。6,水平或竖直内的
接地
干线与保护干线应符合下列要求:1、 电缆井道内的接地干线可选用镀锌
扁铁
或铜排;2、 电缆
井内
的接地干线截面应按下列要求之一进行确定:①宜满足最大预期故障电流及热稳定;②宜根据井道内最大相导体,并按本规范...