55问答网
所有问题
当前搜索:
独立基础承台钢筋布设
筏板
基础承台
与梁连接
钢筋
面筋哪个放在上面
答:
做法不一样,主要看标高,要是同一标高的话,
承台
应该属于支座,梁应该进入支座,上筋应该在承台上筋的下面,但是那么做的话梁的截面不好保证,我正常做的话就是梁上筋在承台筋的上面 ,看你自己怎么做了,提前和监理或设计院打好招呼,麻烦少点 ...
基础承台钢筋
弯锚长度多少
答:
条形基础的钢筋弯锚长度:12的d(如条基偏心则为15d),桩基
承台基础钢筋
的弯锚长度:10d。建筑抗震设计规范规定,混凝土结构构件应合理地选择尺寸,配置纵向受力钢筋和箍筋避免剪切破坏先于弯曲破坏,混凝土的压溃先于钢筋的屈服,钢筋的锚固粘结破坏先于构件破坏。无柱帽柱上板带的板底钢筋,宜在距柱面为...
独立基础承台
高度不够如何处理
答:
整个表面凿毛用水冲净间隔300cm植短筋;满
布钢筋
网片,四周加大200cm支模,用高一等级的砼浇注;上表面砼同时加厚200cm。
求问
独立基础
柱纵向
钢筋
在基础中的锚固长度
答:
求问
独立基础
柱纵向
钢筋
在基础中的锚固长度≥0.6LabE ≥20d(弯折15d),但满足注规定定的1)或2)时,柱四角按①做,其余纵筋锚固按1)或2)施工。参考资料:16G101-3(替代11G101-3)混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(独立基础、条形基础、筏形基础及桩基
承台
)18G901-3_...
独立基础
和
承台
的区别是什么
答:
3、构造不同
承台
:桩头一般伸入承台0.1米,并有
钢筋
锚入承台。承台上再建柱或墩,形成完整的传力体系。
独立基础
:独立基础一般设在柱下,常用断面形式有踏步形、锥形、杯形。材料通常采用钢筋混凝土、素混凝土等。当柱为现浇时,独立基础与柱子是整浇在一起的;当柱子为预制时,通常将基础做成杯口...
请问
独立
柱
承台钢筋
需要弯钩吗
答:
不需要。当
独立基础
底板长度≥2500mm时,除外侧
钢筋
外,底板筯长度可减短10%。(取0.9D)。不需要弯锚,HRB335、HRB400、HRB500直接断就可以。HPB300级钢筋端部需要180度的弯钩。独立成台柱子的梁必须在
承台
底部进行弯锚15D。如果建筑不是抗震设计的话,那么它的钢筋只需要弯锚12D。热轧光圆直线...
独立基础
与
承台
的区别是什么?
答:
3、构造不同
承台
1个LAE,承台里有框架...
答:
独立基础
框架基础梁上部通常
钢筋
可否直锚进入
承台
1个LAE,承台里有框架柱子 答:直锚承台LaE抗震的可以!符合11G101-3的锚固要求。
独立基础钢筋
末端是如何弯钩的?
答:
基础内
钢筋
末端要弯钩。因为独立基础不能称
独立基础承台
,承台下有桩者才称矩形承台、三桩承台、四桩承台。
承台基础
不存在取0.9D的情况。当独立基础底板长度≥2500mm时,除外侧钢筋外,底板筯长度可减短10%。(取0.9D)。不需要弯锚,HRB335、HRB400、HRB500直接断就可以。HPB300级钢筋端部需要180...
独立基础
双层双向
钢筋
上部钢筋需要弯锚吗?
答:
独立基双层双向础底板筋和上部筋不需要弯钩。它不同于桩
承台
,桩承台满足规定要求的底板筋也不需要弯钩。参考资料:22G101-3混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(
独立基础
、条形基础、筏形基础、桩基础)
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜