55问答网
所有问题
当前搜索:
照明线路的计算方法
电线
的计算方法
?
答:
从配电箱出来,插座间是三根线,火线,零线,接地线,三相空调插座的话是5根线,A.B.C.N.PE。
照明
回路的话,要看灯的控制
方式
的,比如简单的一个灯控制一个灯,则零线,地线进开关,火线进86开关的一端,令一端到灯。你说的情况,假如是三联开关控制三个格栅灯的话(就是面板上一个开关控制一...
室内
照明计算
答:
为了让大家能更清晰的理解以上
计算公式
,下面举一我司实际工程案例:案例:某机械加工生产车间长为58m、宽为18m、高为8m,矩形,员工作业台面为0.8m。顶棚混合水泥土结构,墙壁刷成白色。经各方面综合考虑现推荐采用我司悬挂灯PAK-H01-250L-AP-LJ配250W金卤光源作为
照明
使用,经查《建筑照明标准手册》...
照明
负荷
计算
答:
你的要求也挺高,还特别注明要:详细的计算过程或者思路。难道你付费不成?算了,这点事情就当送给你吧。120KW单相负荷,平均分配给三相,即120KW/3=40KW,平均分配的好处就是让三相的负载平衡,虽然做不到绝对平衡,而是尽量平衡。好,有了单相的负载,就是40KW,那么,电学
的计算公式
开始闪亮登场:P...
正常
照明
单相分支回路电流不宜超过16A,16A是怎么
计算
出来的?
答:
一般设计还会留有余量防止启动时过电流误跳闸,启动电流一般是额定电流的3倍左右(就灯具而言),所以3x(1000/220)=13.6A,所以选16A断路器做
线路
保护,这样,高于启动电流13.6安,又低于导线的载流量20A,起到保护导线又不影响灯具启动的作用。一般情况下 1.5平方线-10A断路器 2.5平方线-16A断路器 4...
常见的电线规格有哪些?允许通过最大电流
计算方法
!
答:
规格主要有1平方、1.5平方、2.5平方等;按照导线材料和导线截面积、导线敷设条件三个因素决定。在电力工程中,导线载流量按照导线材料和导线截面积、导线敷设条件三个因素决定的。一单根导线比多根并行导线可取较高的载流量;
明线
敷设导线比穿管敷设的导线可取较高的载流量;铜质导线可以比铝制导线取较高...
路灯灯杆
计算方法
答:
路灯灯杆
的计算方法
主要依赖于具体的设计要求和实际使用场景。通常,灯杆的计算涉及到结构力学、材料力学、光学以及电气设计等多个领域的知识。路灯灯杆的计算方法需要综合考虑灯杆的高度、材料、风载、雪载、地震力、
照明
要求以及电气安全等因素。这些因素直接决定了灯杆的设计、选材和安装方式。例如,灯杆的...
路灯的功率与间距如何
计算
答:
采用单臂路灯就好,车行道10m宽,建议采用单侧布置,省去不少灯杆、电缆的费用。一般采用高压钠灯或LED,本次选取LED,半截光型,灯具光效≥100lm/W 1.首先确定杆高,根据下表,灯杆悬挑1m,有效宽度weff=9m,杆高取10m,布设间距30m。2.复核平均照度及功率密度值 假设单灯功率100w,平均照度Eav=Ф...
三相导线水平排序间距5cm 几何均距
答:
2、几何均距是计算感抗的参数,架空
线路
排列方式间距不同,影响线路感抗大小,其
计算方法
是两两间距之积开3次方。即为³√(5*5+5*5+5*5)=4.22。简介 三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,都采用三相交流电。而在日常生活中,多使用单相电源,也称为
照明
电。
...公路沿线
照明
,请问用线径多少的钢芯铝绞线,麻烦附带
计算公式
...
答:
因为是估算,所以三相架空线的
方法
是一样的,无非就是查的表不一样。架空裸导线的载流量更大,只需要考虑电压损失,上面已经算出最大允许电阻为0.258欧,查钢芯铝绞线的参数表,找到对应的线缆规格就行了,呵呵,我这儿没有这个表,不能帮你查了。至于三相,因为代入
计算
的已经是三相
电路的
线电压380...
建筑
照明
电气电缆线工程预算怎么做
答:
3.有地辐热的工程
计算
配管时,注意增加地辐热所占楼层厚度 4.电缆在管道井敷设时,注意电井是否为垂直通道,若普通楼层设置的电井,按一般电缆计算,不套用垂直通道电缆敷设。5.10KV一下架空
线路
中的丘陵、山地的概念;丘陵是1KM以内地形起伏高差30~50m以内的地带,一般山地是指250m以内地形起伏高差在30...
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜