55问答网
所有问题
当前搜索:
烟感报警器用什么线
消防
烟感
线路如何安装?
答:
烟感
有五个接线端子,红黑线为dc12v的电源接口,另三根为黄、绿、蓝,接黄绿为常闭,接黄蓝为常开。
感烟探测器
的接线需要注意区分是编码型,还是非编码型。编码型通过信号线可以直接接入报警控制器;非编码型的需要通过模块接入
报警系统
。感烟探测器的布线是一组RVS2*1.5mm2的线即可。烟感只要并入...
消防
烟感器
与模块如何安装与接线
答:
感烟探测器
的接线需要注意区分是编码型,还是非编码型。编码型通过信号线可以直接接入报警控制器;非编码型的需要通过模块接入
报警系统
。感烟探测器的布线是一组RVS2*1.5mm2的线即可。消防
烟感
器与模块安装与接线图如下:烟感有五个接线端子,红黑线为dc12v的电源接口,另三根为黄、绿、蓝,接黄绿为...
这个
烟感报警器
怎么接线~~谢谢~
答:
5.天花板那4根线必须去检查报警主机输出端,那个没有统一定义,很多工程人员随意接的。6.看下是什么定义,一边为电源正负极两根和信号线两根,信号线可随意接反了没有事,电源别弄错了。
烟雾报警器
,别称火灾烟雾报警器、烟雾传感器、
烟雾感应器
等。由总线供电,总线上可以连接有多个,与火灾报警控制器...
家用
烟感报警器
如何接法
答:
2、多线
烟感
(传统烟感),也是两线接法,探测器的端子4,3是电源输入端(接线时不用区分极性),其中端子2和端子3在探测器内部短连。3、总线烟感:底座上有4个金属端子,接线时候接对角的两个点即可,大多数烟感接线已经不分正负极,所以可以随便接,但一套系统里最好统一样的接法。如果烟感接线...
消防工程中,
烟感报警器
怎么接线路,怎么安装
答:
接黄蓝为常开,主机一般有8、16路防区,若按常闭接法,将
烟感
的黄线接上2.2K的线尾电阻,然后和绿线接到主机的一个防区上。友情提示,烟感系统是一个复杂的系统,需要专业的人员和专业的知识才能正确安装,不能仅仅依靠知道上获取的点滴来作为工作的依据。为了安全,还是请专业的工作人员安装为好。
消防系统上每层的
烟感
声光
报警
手报消火栓按钮的信号线能共用吗?
答:
不能。
烟感
接信号线,手报带电话插孔的话接信号线和电话线,不带电话插孔只接信号线,声光接信号线和24v电源线。消防系统分为 水系统包括蓄水池、消防泵房、自动喷淋系统湿式
报警
阀、消火栓系统消火栓箱水枪水带、室外消火栓、水泵接合器 风系统包括排烟风机、正压送风机及风管系统、防火门、防火卷帘、...
请间消防
烟感器
内有1、2、3、4个接线位的怎样接线?
答:
山鹰牌
烟感报警器
有1234个接线口,接线方法如下:第1个接线口是外壳接地,需要接到大地线上。第2个接线口是探头接线,需要接到烟感探头的信号线上。第3个接线口是探头接线,需要接到烟感探头的电源正极上。第4个接线口是探头接线,需要接到烟感探头的电源负极上。第5个接线口是报警输出接线,需要...
烟雾报警器
有几根接线?每根分别是接到计么位置?
答:
有两种:两线和四线 一 两线烟感和四线烟感的区别:两线烟感分为总线编码型和非编码电流型,电源线和信号线和二为一;四线烟感是继电器开关量信号类型,信号线和电源线是分开的。二
烟雾报警器
两线和四线接线方式的区别:1.两线烟感只需2根线和主机总线端或者信号端直接连接即可,多个烟感相互...
消防电怎么穿线!每个地方需要留
什么线
!比如
烟感
信号线用麻花红色蓝色...
答:
烟感
、按钮、输入模块都需要信号线,也就是红蓝线,直接从主机回路出来后经过隔离器到楼层接线箱后经过楼层隔离器后连接按钮。探测器和输入模块;声光
报警器
和输出模块部分都需要电源线的,树枝状分支即可;广播室单独的广播线直接树枝状分支社hi在广播模块后连接楼层广播的;电话插孔和电话分机都需要电话...
消防
烟感报警器
可以用0.1的线连接吗
答:
不能的,这个需要采用县净不小于1.0的,所以网线不行的。