55问答网
所有问题
当前搜索:
满堂脚手架搭设高度要求
满堂
支架
搭设
规范
答:
《JGJ130-2011建筑施工扣件式钢管
脚手架
安全技术规范》第6.9.6条:
满堂
支撑架的可调底座、可调托撑螺杆伸出长度不宜超过300mm,插入立杆内的长度不得小于150mm。第6.9.1条:立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度不应超过0.5m。
满堂脚手架
一般什么情况下
搭设
,什么情况下不搭设?
答:
不属于大面积天棚施工或安装工程,且层高小于3.6米、不具备
搭设满堂脚手架
条件的都不需要搭设,即使搭设,也不能收取费用,更不被行业所认可!
扣件式钢管
脚手架搭设高度
答:
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》中
要求
一般超过1.2米。1、落地式
脚手架搭设高度
不宜超过35m,高度在35~50m时必须采取卸荷措施,高度大于50m时必须采取卸荷措施并对专项方案进行专家论证。2、脚手架基础平整、夯实、混凝土硬化,基础应采用100mm厚C25混凝土硬化,立杆底部设置底座或垫板。垫板应...
请问下
满堂
式
脚手架
需要承重500kg,架子长宽都是25m,高10.3m,怎么确定...
答:
双排
脚手架
,
搭设高度
30.0米,20.0米以下采用双管立杆,20.0米以上采用单管立杆.立杆的纵距1.50米,立杆的横距1.05米,内排架距离结构0.30米,立杆的步距1.80米.钢管类型为 48×3.5,连墙件采用2步3跨,竖向间距3.60米,水平间距4.50米.施工活荷载为3.0kN/m2,同时考虑2层施工.
脚手板
采用...
钢结构工程
满堂
红
脚手架
超过几米高需要专家论证
答:
属超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,应编制安全专项施工方案,经专家组论证。无关于工程结构型式、材料。建质[2009]87#文附件二中规定需专家组论证的脚手架是超过50米的落地式钢管脚手架。JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》6.8.2条规定
满堂脚手架
的
搭设高度
不宜超多36米;
作业
高度
超过几米需要
搭设脚手架
答:
采用非常规设备、方法起重吊装的工程,且单体重量在100千牛以上。起重量300千牛以上的起重设备安装工程。高度在200米以上的内爬起重设备拆除工程。4、
脚手架
工程
搭设高度
50米以上的落地式钢管脚手架工程。搭设高度150米以上附着式整体或者分片提升脚手架工程。架体超过20米以上的悬挑脚手架工程。5、拆除爆破...
满堂脚手架搭设
规范及图解
答:
脚手架是为了保证各施工过程顺利进行而搭设的工作平台,作为建筑工程中几乎必不可少的内容,其搭设作业对整个项目都是至关重要的。施工现场常用的八种脚手架,包括落地式脚手架、门型脚手架、碗扣式脚手架等,详细地讲解了各种
脚手架搭设
的
要求
和标准,内容叙述简单,附有大量实例图,清晰明了,实操性...
危险性较大工程
脚手架搭设
高宽比
要求
答:
危险性较大工程脚手架可能包括以下工程:
搭设高度
≥50米的双排落地脚手架;搭设高度≥20米的悬挑脚手架;搭设高度导致脚手架总荷载超过楼面设计使用荷载的
满堂脚手架
;或搭设高宽比超过3.0的满堂脚手架。以上3种中,只有满堂脚手架有搭设高宽比
要求
。提醒一句,满堂支撑架不是满堂脚手架,应当别论!
3米多高的
高度
可以
搭设满堂架
?
答:
满堂脚手架
是操作保护架,三米多高,荷载小,立杆纵、横间距都可以较大,可根据脚手板的长度-0.2再除以2来定,立杆长度不必到顶,也不要可调顶托。连扫地杆共二~三步横杆就行,上面留有人站立操作空间,立杆长度只要2.0米左右。
满堂脚手架
连墙件怎样设置?
答:
按两步三跨的
要求设置
(两步
高度
约4米,三跨长度约6米),转角处、开口处等特殊部位需另外增设 根据《建筑施工扣件式钢管
脚手架
安全技术规范》(JGJ130-2011)要求,脚手架连墙件应符合以下要求:1、连墙件设置的位置、数量应按专项施工方案确定,通常可以布置为三步三跨、两步三跨以及两步两跨等,...