专家论证
?
答:
(三)承重支撑体系:用于钢结构安装等
满堂
支撑体系,承受单点集中荷载700Kg以上。三、起重吊装及安装拆卸工程 (一)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。(二)起重量300kN及以上的起重设备安装工程;高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。四、
脚手架
工程 (一)搭...
脚手架
的支撑体系包括哪些?如何设置?
答:
脚手架搭设分为落地外防护脚手架、外防护悬挑脚手架、室内
满堂脚手架
,脚手架搭设应进行设计计算,应编制搭设施工方案。若高度大于8m、跨度大于18m、施工荷载大于15KN/㎡、 集中线荷载大于20KN/m时应进行
专家论证
。以确保施工安全。
满堂脚手架
搭设规范
答:
满堂脚手架
的搭设规范:1、横杆的允许挠度不大于杆长的1/150; 2、立杆的垂直偏差不大于立杆全长的l/200;3、立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/...
满堂脚手架
搭设规范
答:
满堂脚手架
搭设规范:1、上料平台要独立设搭设,平台距井架间隙不得超过10cm,平台宽度以进出料方便为原则,长度应≥吊栏外侧。2、搭设材料:一般用杉木或钢管搭设、当承重量不大时(在300kg以内)和高度不高时也可用毛竹搭设(应使用新竹经挑选),搭设方法基本和脚手架相同。3、用途构造:主要做...
30米高
满堂脚手架
是否需
专家论证
答:
不需要,如果是落地式的50m以内不用
专家论证
,如果是悬挑的,20m就需要专家论证了
建筑高度深度跨度超过多少必须要
专家论证
?
答:
(一)开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。(二)开挖深度虽未超过5m,但地质
条件
、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。建筑为坡度大于30度的坡屋顶建筑时,按坡顶高度一半处到室外地平面计算建筑高度。文物保护建设控制地带...
一般地下室顶板厚度在40cm现浇的模板排架支撑体系要不要
专家论证
答:
高支模的
条件
:一、高度;二、跨度;三、荷载大;符合其中一条,就必须要通过
专家
委员会
论证
。高大模板支撑系统是指建设工程施工现场混凝土构件模板支撑高度超过8m,或搭设跨度超过18m,或施工总荷载大于15kN/?,或集中线荷载大于20kN/m的模板支撑系统。
脚手架
的斜撑如何布置
答:
首先要看搭设高度8米与8米以下是有很大区别的。一般高度来说
满堂脚手架
剪刀撑的搭设原则是四周应该连续布置竖向剪刀撑,其余位置是每距8-10设置纵横向的竖向剪刀撑如果达到一定高度的话还要设置水平的剪刀撑8米以上
专家论证
。斜撑与地面的夹角宜在45°-60°之间,每5—13跟立杆布置一道,脚手架高于3...
落地式
脚手架
超过20米用不用
专家论证
答:
不需要的。需要
专家论证
的
脚手架
工程:1、搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。2、提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。3、架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。
悬挑
脚手架
允许搭设高度是多少?需要
专家论证
的重大危险源有哪些?_百 ...
答:
搭设高度50m及以上落地式钢管
脚手架
、架体高度20m及以上的悬挑式脚手架和提升高度150m及以上的附着式整体和分片提升脚手架工程的专项方案应当由施工单位组织召开
专家论证