55问答网
所有问题
当前搜索:
湿式报警阀压力开关怎么复位
在火灾
报警
控制器的工作原理中通过什么发出火灾故障报警或联动控制信号...
答:
:火灾自动报警控制系统的组成及动作原理 火灾自动报警控制系统由光电感烟探头、差定感温探头、手动报警按钮、消火栓按钮、喷淋头、水流指示、
湿式报警阀
、
压力开关
、楼层显示器、防火阀、排烟阀、排烟机、正压送风机、正压送风阀、新风机组、空调机组、消防电梯、消防广播、消防电话、消火栓泵、喷淋泵、切断非...
在消防喷淋系统中去掉稳压装置后,
如何
使
湿式报警阀
正常工作?
答:
水流指示器的电信号能够直接远程启动喷淋水泵。需要进行线路方面的改造,技术上应该能够实现。不过,有几个问题需要解决:1、去掉稳压系统后,系统水压如何保持即长时间的微量泄露如何检测到,以及一旦有泄水的情况下多长时间能够启动水泵。2、为什么要去掉稳压系统,使费电还是什么? 如费电,可以采取高位...
有避难层火灾自动
报警
系统设计规范
答:
9、第4.2.1 条中规定:“
湿式报警阀压力开关
直接控制自动喷淋消防泵”。(新增加内容)。 10、第4.3.1 条中规定:“当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动”。也就是说,消火栓按钮不需要直接启动消火栓泵,只是将信号传至消防控制...
湿式报警阀
组由湿式报警阀,延迟器,水力警铃,
压力开关
,控制阀等组成,是 ...
答:
【正确】
湿式报警阀
组由湿式报警阀、延迟器、水力警铃、
压力开关
、控制阀等组成。
湿式
灭火系统中泄放试验
阀
为什么启动不了消防泵?
答:
湿式报警阀
组的报警阀组泄水阀放水是不经过延时器和
压力开关
的,因为报警阀组工作状态是压力开关直接启泵,所以泄水阀不会启泵。
什么安装在
湿式报警阀
后的报警管路上
答:
压力开关
、水力警铃安装在
湿式报警阀
后的报警管路上
对某建筑内
湿式
自动喷水灭火系统进行检查,下列关于系统组件安装做法中...
答:
【答案】:C 教材P199 水流指示器应使电器元件部位竖直安装在水平管道上侧,其动作方向应和水流方向一致;安装后水流指示器浆片、膜片应动作灵活,不应与管壁发生碰擦,A选项正确;根据5.4.3,
压力开关
应竖直安装在通往水力警铃管道上,且不应在安装中拆装改动,B选项正确;根据5.4.4,水力警铃应...
在消防控制室能控制自动喷水灭火系统中的( )等设备动作,并显示其动作...
答:
【答案】:B、C 消防控制室对自动喷水灭火系统的控制和显示功能应满足的要求:1.消防控制室应能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,并显示水流指示器、信号阀、报警阀、
压力开关
等设备的正常监视状态和动作状态。雨淋可以控制、喷淋泵可以控制。水流只有反馈,
湿式报警阀
无法控制由他自己...
湿式报警阀怎么
开启蝶阀
答:
这时
湿式报警阀
系统侧压力降低,供水压力大于系统侧压力(产生压差),使阀瓣打开(湿式报警阀开启),其中一路压力水流向洒水喷头,对保护区洒水灭火,同时水流指示器报告起火区域;另一路压力水通过延迟器流向水力警铃,发出持续铃声报警,报警阀组或稳压泵的
压力开关
输出启动供水泵信号,完成系统启动。系统...
湿式报警阀
组,
压力开关
直接连接连锁启动消防水泵,正确还是错误_百度...
答:
正确的,这个
压力开关
就是需要直接动作直接启泵的。