55问答网
所有问题
当前搜索:
温控仪如何控制交流接触器
一个380伏
接触器
和一个
温控仪怎么
接线
答:
将380伏
接触器
线圈端子A1接三相电的 A 相,
温控仪控制
端有一个公共端子和一个常开及一个常闭,将温控仪控制端的公共端子接电源的B(C)相,常闭控制端子接380伏接触器线圈端子A2端;当温控仪达到设定温度时,切断380伏接触器线圈A2的电源。温度低于温控仪设定温度时,接通A2端电源,实现温度自动控制。
温控仪
的SSR标注出口可以接
交流接触器
吗?请高手指教谢谢!新手
答:
不可以 SSR 信号 是个32VDC 的 信号 , 接
交流接触器
一通220VAC 就 烧掉了
温控仪
和
接触器怎样
连接?上面是123456,下面是高总低地中相,一头雾水...
答:
依次解释:高 总 低是内部继电器的触点叫法,依次是NC COM NO(常开 公共点 常闭),地 中 相是地线 零线 相线(火线),实际内部的地线是悬空的,不用接线。
接触器
的A2接零线,A1接
温控器
的NO,温控器的com接火线。火线零线进温控器的相 中。
正泰cjt1-40
交流接触器
和XMTD-6000
温控仪
连接
答:
一根火线一根零线接
温控仪
的供电端子,两根线的热电偶接温控仪的输入端子,主控输出接
控制
电源和
接触器
的吸合线圈形成控制回路,3-380V供电接接触器的1/L1、3/L2、5/L3端子,三根3000瓦的380V的加热管按三角形接法,三根线接接触器的2/T1、4/T2、6/T3端子。
一个定时开关 一个
温控仪
一个
交流接触器
一个加热设备 220的
怎么
接...
答:
图就免了 说说怎么接吧!L进—空开—
温控仪
、定时开关电源、CJ——定时开关延时常闭接点——
交流接触器
线圈A1 │ │ ——温控仪常开接点———N进——空开——温控仪电源、定时开关电源、CJ——交流接触器线圈A2 CJ:交流接触器。CJ出接至加热器。按照上述接法是定时断开加热器。如果要定时投入...
...些
温控仪
能接固态继电器而有些只能
控制交流接触器
?
答:
固态继电器通过电流小,而用固态继电器
控制交流接触器
可以获得通过大电流和电压
温控仪如何
设置?
视频时间 02:18
二个加热器,一个
温控器
,一个传感器,一个
接触器怎么
接电路? 用来加热水...
答:
再把
温控器
的输入点接到
交流接触器
的下面随意两个点,但要保证火线和零线跟温控器的火、零统一。再将交流接触器的上端两个点【与下面火、零两点对称】直接接总电源。接下来最后一步了,把交流接触器的线圈零线直接接上,再把线圈的火线接一个旋钮开关去
控制
就行了。还有疑问联系我,互相交个朋友。
温度控制器
连接
接触器
?
答:
5.6接220v 电源,11.12接热电偶,1.2接
控制
加热的
接触器
。9.10可以接12v的固态继电器和接触器功能相同。ALM1,ALM2可以设置成高温低温报警,这个需要在
温控仪
里设置
温控仪
的原理是什么啊和
接触器
有什么差别啊。谢谢
答:
首先,原理上来说
温控器
是
控制
机构。他需要的是采集和控制下一级的执行机构作出相应的动作。而
接触器
是一个执行机构。他需要的是接受上一级控制机构的信号,并执行其发出的命令。来调节下一级负载(加热器)的电源通断。来完成一个回路的温度控制。温控器的原理:一,温控器是一个控制机构,它需要一...