55问答网
所有问题
当前搜索:
混凝土试块不合格原因
我是施工单位的,
混凝土试块
试压
不合格
怎么处理?依据规范是什么呢?还有...
答:
试压块不合格
,一般说考虑增加取样比例再看看,现在应该是做不了,那么考虑无损检测或者回弹实验检测一下;如果经过这样的检测证实还是不合格,那么有三个选择:1、返工;2、修复(加固);3、降级使用。二楼说的也有道理,那得看是什么部位不合格,另外不合格程度相对于设计值如何。钢筋不合格的话,若...
混凝土试块
达到设计强度超过150%算
合格
吗
答:
算。。。
混泥土
强度一般有个 强度系数 一般为1.15 就是说只要实际强度达到设计强度的1.15倍就OK 了 这个强度达到 设计的 150% 不算很多的 所以算
合格
... 青龙0912 | 发布于2013-05-22 举报| 评论 0 1 单组的话属于合格的,但工程结束后有个综合评定,那就是根据的
试块
的组数多少采用哪种评定方法了。
混凝土试块
超几个等级
不合格
?
答:
结论:
混凝土试块
的抗压强度检测结果若超出设计强度等级四个等级,将被视为
不合格
,并需要对相关实体部分进行进一步的强度抽测。常规情况下,混凝土强度不应超过设计强度的三个等级,例如C10的不应超过C25,C20的不应超过C35。同时,检测结果的离散值也需要在规定范围内,否则同样被视为不合格。在选择混凝土...
混凝土
回弹结果
不合格
能说明什么?
答:
混凝土
回弹结果
不合格
能说明混凝土抗压强度不够。同一种匀质材料的硬度和强度之间有一定的相关性,而不同材料的硬度和强度之间不能建立相关的关系;同样水胶比的砂浆和混凝土是不同的材料,砂浆的硬度最多只可能与砂浆强度有一定的联系,而相同水胶比的砂浆强度和混凝土强度的关系却依浆骨比和砂率的不同...
混凝土试块
报告"不作评定依据"是
不合格
吗?
答:
2 当一组试件中强度的最大值或最小值与中间值之差超过中间值的15%时,取中间作为该组试件的强度代表值;3 当一组试件中强度的最大值和最小值与中间值之差均超过中间值的15%时,该组试件的强度不应作为评定的依据。你说的这种情况就属于第三种情况。感觉是不是把三组不同强度的
混凝土试件
搞...
混凝土
抗压强度没有达到设计要求的
原因
有哪些
答:
施工现场
混凝土试块
强度
不合格
1、现象 出厂检验混凝土强度合格,施工现场交货检验强度不合格,经回弹法或取芯样复检,强度合格。 2、
原因
分析 (1)计量设备故障,坍落度失控,混凝土强度离散性大。 (2)施工现场取样、试块制作不规范。 (3)试块养护不良,炎热夏季试块脱水,冬季养护温度过低。 3、预防措施 (1)加强计量设备...
混凝土试件不合格
答:
做的
混凝土试块不合格
有什么好的解决补救方法吗 标养28天 C30的 答:一般的地区可以再送备用块,备用块合格就行了。有的地区比较严,像北京,只要28d标养试块不合格,那么就采取回弹或取芯的办法来检测实体混凝土的强度,合格则通过,不合格需要找设计来共同讨论解决方案。如果送新的试块还不合格 用回弹...
混凝土
施工质量通病?
答:
混凝土
质量通病防治的应用已成为混凝土施工中必不可少的环节,搅拌站的混凝土在拌制过程中常容易出现或这或那的问题,给施工进度及施工质量带来麻烦。现就搅拌混凝土常出现问题的
原因
加以分析,并给出一系列解决途径。1、 泵送混凝土塌落度损失、坍落度不稳定问题的原因及解决方法1.1 产生原因(1) 混凝土外加剂与水泥适应性...
混凝土试块
超几个等级
不合格
?
答:
应对试块对应的部位实体强度进行抽测。
混凝土试块
抗压强度检测结果以5MPa为一个等级计。根据有关规定,一般砼强度不能高于设计强度的三个级别,即C10的不能超过C25;C20的不能超过C35。否则要回弹检查是否确实。而且离散值不能超标,否则也视为
不合格
试块。一样会要求做回弹。
砼试块
抗压强度合格,评定
不合格
怎么办?
答:
),强度特小但合格,我感觉这是一个比较正常的现象吧。 回答: 规范规定,不到10组就用非统计法来评定,如果用非统计法评定合格的话,就合格了 追问: 就是非统计法
不合格
,一般平均值不合格,最小值都能合格,这种现象就是因为组数较少的事吧 回答: 是因为组数太少了,还有就是你的
砼
强度也...