砼
桥梁工程结构表层缺陷的检查分析
答:
5、模板孔隙未堵好,或模板支设不牢固,振捣混凝土时模板移位,造成严重漏浆或墙体烂根,形成
蜂窝
。6、碎石、河砂级配差,不便于水泥砂浆充分包裹,形成蜂窝等。7、模板未清理干净、未涂刷脱模剂
麻面
:1、模板脱模剂涂刷不均匀,
拆模
时
混凝土表面
粘结模板。2、模板接缝拼装不严密,浇注混凝土时缝隙漏浆。
混凝土麻面
怎么处理
答:
用混凝土拌合机拌和好的混凝土浇筑构件时,必须排除其中气泡,进行捣固,使混凝土密实结合,消除混凝土的
蜂窝麻面
等现象,以提高其强度,保证混凝土构件的质量。 麻面产生的
原因
模板表面粗糙或粘附水泥浆渣等杂物未清理干净,
拆模
时
混凝土表面
被粘坏;模板未浇水湿润或湿润不够,构件
表面混凝土
的水分被吸去,使混凝土失水过多出现...
现浇
混凝土
质量通病预防措施分析?
答:
混凝土入
模后
,必须掌握振捣时间,一般每点振捣时间约20-30秒。合适的振捣时间可由下列现象来判断:混凝土不再显著下沉,不再出现气泡,
混凝土表面
出浆且呈水平状态,混凝土将模板边角部分填满充实。3、处理方法:
麻面
主要影响美观,应加以修补,即将麻面部分湿润后用水泥浆或水泥砂浆抹平。如果是小
蜂窝
,可先用水洗刷干净后,...
混凝土
中常见的事故?
答:
(1)产生
原因
:投料不准确,搅拌不均匀,出现局部强度低;
拆模板
过早,拆模板方法不当。(2)预防措施:指定专人监控投料,投料计量准确;搅拌时间要足够;拆模应在
混凝土
强度能保证其
表面
及棱角不应在
拆除模板
而受损坏时方能拆除;拆除时对构件棱角应予以保护。7. 墙柱底部烂根 (1)产生原因:模板下口...
铝模板
拆模后
,拼缝处漏浆严重导致
蜂窝麻面
,严重影响观感?
答:
模板边缘水泥浆未清理干净,拼缝不严,导致漏浆,在铝
模拆
除后必须立即对模板进行清理。
钢筋泡沫
混凝土表面
反锈怎么处理
答:
在内部加钢筯的泡沫混凝土中,
拆模后
泡沫
混凝土表面
出现钢筋反锈,同时伴有部分的
蜂窝麻面
现象,其
原因
是板筋保护层太小,垫块放置数量不足或施工过程中不当操作造成钢筋变形。此类现象可通过均匀放置垫块,增加禁止踩踏、重物撞压(未浇注泡沫混凝土的)板筯的保护措施,及加厚板筯保护厚度的方法来防止。对于...
模板工程常见质量通病?_百 ...
答:
(2)封
模
前派专人清扫模内垃圾。(3)墙柱根部、梁柱接头处预留清扫孔,预留孔尺寸≥100mm*100mm,模内垃圾清除完毕后及时封严清扫口。(三)柱模板缺陷1.现象(1)炸模,造成截面尺寸不准,鼓出、漏浆,
混凝土
不密实或
蜂窝麻面
。(2)偏斜,一排柱子不在同一轴线上(3)柱身扭曲,梁柱接头处偏差大。2.
原因
分析(1)柱...
拆模后混凝土
常会出现哪些缺陷?应如何修补?
答:
缺陷有:
麻面
、
蜂窝
、露筋、裂缝、孔洞、夹渣、疏松、外形缺陷、外表缺陷、连接部位缺陷。1、对于数量不多的小蜂窝、麻面、露筋、露石的
混凝土表面
,可用1:2水泥砂浆抹面修正。在抹面前在缺陷面处清洗,湿润,抹浆初凝后加强养护。2、对结构构件承载能力无影响的细小裂缝,可将裂缝处加以冲洗,用水泥...
混凝土
振捣不到位与模板漏浆的区别?
答:
混凝土
工程
麻面蜂窝
,露筋、空洞、漏浆:
原因
分析 ①模板表面粗糙未湿润,拼缝不严,砼振捣不密实;②钢筋保护层垫块太小,间距过大甚至漏安;③
砼结构
断面较小,钢筋过密;④砼离析,浇筑部位缺浆,振捣半径过大或漏振;⑤振捣棒碰撞钢筋位移;⑥拆膜过早,
砼表面
拉伤 防治措施 ①模板表面清理干净,刷...
铝模板
拆模后
,拼缝处漏浆严重导致
蜂窝麻面
,严重影响观感?
答:
模板边缘水泥浆未清理干净,拼缝不严,导致漏浆,在铝
模拆
除后必须立即对模板进行清理。