55问答网
所有问题
当前搜索:
混凝土应力计
你好,请问一下:钢筋
混凝土
支撑截面应该埋几个钢筋
应力计
呀?要埋在...
答:
你好,请问一下:钢筋
混凝土
支撑截面应该埋几个钢筋
应力计
呀?要埋在四个角还是四个边中间?⑴ 安装的位置:统一埋设在车站西侧混凝土支撑长度的三分之一处,且在混凝土支撑四个角的受力钢筋上。⑵ 安装要求和安装方法:通常先将钢筋计通过螺纹与钢筋杆连结后,然后将钢筋杆与受力钢筋同轴线对焊,注意...
无
应力计
是什么工作原理?
答:
但能测量由于
混凝土
的自身体积变化而引起的应变量。2、无
应力计
适用于长期埋设在水工结构物或其它混凝土结构物内,测量结构物内部混凝土自身体积变化的应变量,并可同步测量埋设点的温度。无应力计由应变计和无应力桶组成,振弦式无应变计具有智能识别功能。
无
应力计
的安装方法
答:
无
应力计
浇筑
混凝土
应在安装埋设就位前的48小时以上完成,使无应力计在安装时已经初凝, 以使入仓时的混凝土压力及冲击力对无应力计影响甚小。形尺寸:小口110mm,大口220mm,高度320mm。安装埋设无应力计浇筑混凝土48小时后,此时所填混凝土已初凝,再将无应力计桶埋设在设计要求的测量点。埋设时,应将...
用于检测
混凝土
内部缺陷的方法有声脉冲法和什么两大类
答:
用于检测
混凝土
内部缺陷的方法有声脉冲法和射线法两大类。射线法。该法中常用水平扫描线法或垂直线法来判断一点是否在区域内。假若有一疑问点P(x,y),要判斯它是否在多边形内,可从该疑问点向左引水平扫描线(即射线)。混凝土质量的主要指标之一是抗压强度,从混凝土强度表达式不难看出,混凝土抗压强度...
无
应力计
的介绍
答:
无
应力计
适用于长期埋设在水工结构物或其它
混凝土
结构物内,测量结构物内部混凝土自身体积变化的应变量,并可同步测量埋设点的温度。无应力计由应变计和无应力桶组成,振弦式无应变计具有智能识别功能。
基坑监测方案应包括哪些内容
答:
主要或变化较大的裂缝应进行监测。6、支护结构内力监测 坑开挖过程中支护结构内力变化可通过在结构内部或表面安装应变计或
应力计
进行量测。对于钢筋
混凝土
支撑,宜采用钢筋应力计(钢筋计)或混凝土应变计进行量测;对于钢结构支撑,宜采用轴力计进行量测。参考资料来源:百度百科-基坑监测 ...
水利水电工程
混凝土
防渗墙施工技术规范
答:
7.2.5预留孔应注意:(1)
混凝土
开浇后,适时地将管模插入混凝土内以固定其下端;(2)确定最佳拔管时间。 7.2.6 应保护好预埋管和预留孔,防止异物坠入。 7.3 仪器埋设 7.3.1防止墙内埋设的观测仪器主要有应变计、无
应力计
、钢筋计、图压力盒、墙体变形测斜导管等,均应使用合适的埋设方法。 7.3.2仪器埋设断面,应...
请问一级基坑必测项目有哪些?
答:
坑开挖过程中支护结构内力变化可通过在结构内部或表面安装应变计或
应力计
进行量测。对于钢筋
混凝土
支撑,宜采用钢筋应力计(钢筋计)或混凝土应变计进行量测。对于钢结构支撑,宜采用轴力计进行量测。围护墙、桩及围檩等内力宜在围护墙、桩钢筋制作时,在主筋上焊接钢筋应力计的预埋方法进行量测。支护结构...
基坑安全监测有哪些项目
答:
6.7.1 基坑开挖过程中支护结构内力变化可通过在结构内部或表面安装应变计或
应力计
进行量测。6.7.2 对于钢筋
混凝土
支撑,宜采用钢筋应力计(钢筋计)或混凝土应变计进行量测;对于钢结构支撑,宜采用轴力计进行量测。6.7.3 围护墙、桩及围檩等内力宜在围护墙、桩钢筋制作时,在主筋上焊接钢筋应力计的预埋方法进行量测。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
大体积混凝土
混凝土徐变的概念
应力计
应力计怎么安装