基础钢筋保护层厚度
答:
基础钢筋保护层厚度?答:从规范
规定
来看基础钢筋保护层厚度应从
垫层
顶面算起,且不应小于40mm。
混凝土强度
等级不大于C25时,表中保护层厚度数值应增加5mm。若使用年限为100年的结构,保护层取1.4倍则为不应小于56mm。但混凝土结构设计规范GB50010-2010第8.2.1条及注尚未提到无垫层,在条文说明中只说...
基础
垫层
打薄一点可以吗
答:
不可以,
垫层
起找平和传递基础传来的荷载作用 因此达不到标准对主体没有什么大的影响,放心。只要你的地基做好了(地基处理过,垫层厚薄无所谓)。怕的是最后主体的标高和设计的不一样!
混凝土强度
的立方体抗压强度与立方体抗压强度标准值之间有何关系?混凝 ...
答:
立方体抗压强度标准值,我认为是一个特征值。并人为地把它以5N/mm²分段划分,如在现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010—2010中
规定混凝土强度
等级有:C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75、C80等,还有
混凝土垫层
用的C10。混凝土强度等级的涵义是什么?三、...
基础底部无
混凝土垫层
时,钢筋保护层厚度不应小于
答:
参见《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011 8.2.1 扩展基础的构造,应符合下列
规定
:1 锥形基础的边缘高度不宜小于200mm,且两个方向的坡度不宜大于1:3;阶梯形基础的每阶高度,宜为300mm~500mm。2 垫层的厚度不宜小于70mm,
垫层混凝土强度
等级不宜低于C10。3 扩展基础受力钢筋最小配筋率不应...
C15
混凝土垫层
设计拆模
强度
答:
基本上要达到85%以上才让拆,如果放了早强剂就要100%了
10公分
混凝土垫层
厚度允许的误差是多少?
答:
10公分混凝土垫层厚度允许的误差是10mm。根据GB 50209-2002中对
水泥混凝土垫层
表面的允许偏差的
规定
,混凝土垫层厚度不大于设计厚度的1/10,该垫层是10公分,故允许误差为10公分的1/10,也就是1公分,换算出来为10mm。具体偏差表格内容如下:
什么是
混凝土垫层
?越详细越好~谢谢
答:
关于垫层的厚度在《建筑地基基础设计规范》GB50007—2002中第8.2节中
规定
:扩展基础的垫层的厚度不宜小于70mm,
垫层混凝土强度
等级应为C10。扩展基础系指柱下钢筋混凝土独立基础和墙下钢筋混凝土条形基础。在无筋扩展基础中不必使用垫层。无筋扩展基础系指由砖、毛石、混凝土或毛石混凝土、灰土和三合土等材料...
基础底面标高包不包括
垫层
?
答:
不包括。
垫层
为介于基层与土基之间的结构层,在土基水稳状况不良时,用以改善土基的水稳状况,提高路面结构的水稳性和抗冻胀能力,并可扩散荷载,以减少土基变形。因此,通常在土基湿,温状况不良时设置。垫层材料的
强度
要求不一定高,但是其水稳定性必须要好。
混凝土
结构实体检验中
强度
检验问题?
答:
其中重要一项是
混凝土强度
检验。第10.1.2条
规定
:当未取得同条件养护试件强度或同条件试件强度不符合要求时,可采用回弹—取芯法进行检验,该方法是新增加的内容;同时规定:结构实体用同条件养护试件强度检验应符合本规范附录C的规定,结构实体混凝土回弹—取芯法检验应符合本规范附录D的规定。规范对...
混凝土
路没
垫层
怎么办
答:
钢筋混凝土基础受力钢筋的保护层:当有垫层时为40mm;无垫层时为70mm。关于垫层的厚度在《建筑地基基础设计规范》GB50007—2002中第8.2节中
规定
:扩展基础的垫层的厚度不宜小于70mm,
垫层混凝土强度
等级应为C10。扩展基础系指柱下钢筋混凝土独立基础和墙下钢筋混凝土条形基础。在无筋扩展基础中不必使用垫层...