55问答网
所有问题
当前搜索:
混凝土回弹强度
混凝土强度
为C45的,实体
回弹
是平均值为37,碳化深度值为0.6
答:
根据《
回弹
法检测
混凝土
抗压
强度
技术规范》中的测区换算表,不考虑碳化深度,回弹值在42以上就是合格的。实际因为现在都使用商品混凝土的原因,一般回弹值会偏低,这种高强度的混凝土,一般最终以钻芯取样检测结果最为判定是否合格的依据。查JGJ/T23-2001中的附表查出:平均值45.0碳化深度0.5推定值50.6MPa...
混凝土回弹强度
换算
答:
题主是否想询问“
混凝土回弹强度
换算是什么”?是一种通过回弹法来推算混凝土抗压强度的过程。混凝土回弹强度换算是一个基于测量回弹值来推算混凝土抗压强度的过程,通过简便计算法或理论计算法计算回弹指数R,再根据R值和经验公式计算回弹强度fc,最后通过查阅有关表格或工具书得出混凝土的强度推定值。
回弹
法检测
混凝土
抗压
强度
问题的分析?
答:
对混凝土的检测可采用回弹法、钻芯法、后装拨出法等来推定混凝土的
强度
;
混凝土回弹
法检测因操作简单、易于掌握,评定快捷而被广泛采用。是我国目前工程检测中应用最为广泛的检测方法之一。下面对其中几个问题作一探讨。 1、抽样数量的问题分析 1.1 在按批量检测时,《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(以下简称规程)...
...用
回弹
仪回弹后,平均值为36,如何算出该
混凝土强度
?要不要乘以修正系...
答:
4、当检测时
回弹
仪既非水平状态有非混凝土的浇筑侧面时,应先修正角度,再修正浇筑面。查附录A(测区
混凝土强度
换算表),得测区混凝土强度换算值32.6(MPa),按附表查询。检测时,回弹仪的轴线应始终垂直于结构或构件的检测面,缓慢施压,准确度数,快速复位。测点宜在测区内均匀分布,相邻两点的净...
如何评价
回弹
法测强报告结果?
答:
同时该规范第4.6.5条规定:评定结构构件的
混凝土强度
应采用标准试件的混凝土强度,即按标准方法制作的边长为150mm的标准尺寸的立方体试件,在温度为20±3℃,相对湿度为90%以上的环境或水中的标准条件下,养护至28d 龄期时按标准试验方法测得的混凝土立方体抗压强度。所以,用
回弹
法测得的混凝土强度...
混凝土
多久可以做
回弹
检测
答:
以建筑工程为例,在混凝土浇筑完成后,施工单位会等待大约28天,然后进行
回弹
检测,以确保
混凝土强度
符合设计要求。如果检测结果不达标,可能需要采取补救措施,如加固或重新浇筑。这一时间点的选择是基于混凝土材料科学和工程实践的综合考虑,旨在确保建筑结构的安全性和稳定性。值得注意的是,虽然28天是一个...
下列关于超声
回弹
综合法检测
混凝土强度
的叙述,正确的是( )。
答:
选项B,如超声检测采用对测或角测时,测区尺寸宜为200mm×200mm,如超声检测采用单面平测时,测区尺寸宜为400mm×400mm;选项C,浇筑面对声时的影响及修正:采用超声
回弹
综合法检测
混凝土
的抗压
强度
,测区应优先选在混凝土浇筑面的侧面,超声测试采用对测或角测,在这种情况下回弹值和声速值都不作...
回弹
法检测
混凝土强度
的影响因素有哪些
答:
回弹
法检测
混凝土强度
的影响因素 采用回弹仪测定混凝土表面硬度以确定混凝土抗压强度是根据混凝土硬化后其表面硬度(主要是混凝土内沙浆部分的硬度)与抗压强度之间有一定的相关关系。通常,影响混凝土的抗压强度与回弹值的因素并不都是一致的,某些因素只对其中一项有影响,而对另一项不产生影响或影响甚微。弄清...
c30混凝土一方多少吨c30
混凝土回弹
值达到多少算合格c30混凝土3天
强度
达...
答:
二、c30
混凝土回弹
值达到多少算合格1、c30混凝土回弹值达到多少算合格?一般来说,混凝土正常情况下的碳化深度为1.5-2,如果是泵送混凝土,碳化深度1.5,则回弹值在34.2以上算合格,如果不是泵送混凝土则必须达到36.3以上,看具体情况。2、而且,需要分混凝土测区
强度
符合什么条件,又分水平状态检测和非...
回弹混凝土强度
比试块强度低16-18Mpa是怎么回事啊?
答:
按规定要在结构混凝土中钻芯取样试验,做为结构
混凝土强度
的最终强度判定值。4、一般
回弹
仪适用于最小方向尺寸200mm以上构件,对于200以下100以上构件要用薄型回弹仪,空心板的孔壁厚一般小于50,即使是弹在腹板上也会因腹板刚度小,变形大,击锤得不到足够反作用力回弹而产生较大误差。