55问答网
所有问题
当前搜索:
消防通道要求多宽符合规范
消防
车道距离建筑的距离有
规范要求
吗
答:
3.
消防
车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物;4.消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m;5.消防车道的坡度不宜大于8%。消防车道的设计
要求
:消防车道应
符合
如下要求。(1)消防车道的净宽和净空高度均不应小于4.0米,供消防车停留的空地其坡度不宜大于3%。(2)...
消防
车道距离建筑物外墙不宜小于5m,不应大于15m 出自什么
规范
答:
不宜小于5m。出自 GB50016-2006《建筑设计防火
规范
》。不应大于15m没有相关的规范。GB50016-2006《建筑设计防火规范》中对于
消防
车道的相关规定。消防车道应
符合
下列
要求
:1 车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m。2 转弯半径应满足消防车转弯的要求。3 消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的...
消防通道要求
宽 和高是
多少
在那里可以找到文件?
答:
这个在gb50016-2014的5.5.18条规定的,如下
楼房前后左右的
消防通道
距离的规定是
多少
答:
根据《建筑设计防火
规范
》 GB50016-2014 7.1.8 规定 一、
消防
车道的宽度不应小于4.00m;二、消防车道距高层建筑外墙宜大于5.00m;三、消防车道上空4.00m以下范围内不应有障碍物。四、穿过高层建筑的消防车道,其净宽和净空高度均不应小于4.00m;五、消防车道与高层建筑之间,不应设置妨碍登高消防...
高层住宅楼层内
消防通道
是多高和
多宽
答:
娱乐和老幼场所
消防通道
宽度:不小于1.4m宽度。电梯前室与电梯厅的区别电梯前室是消防上的概念,只有消防电梯需要有电梯前室,普通电梯不需要。消防电梯前室需要用防火墙、防火门封闭起来,通过防火门与疏散通道连接。普通电梯门外的空间叫电梯厅,最小深度要1.8米(无障碍
规范要求
),另有其他最小深度的...
建筑
规范
上关于
消防通道
是怎样规定的
答:
《建筑设计防火
规范
》关于
消防
车
通道
的规定如下:1、街区内道路应考虑消防车通行,其道路中心线间距离不宜大于160米。当建筑物沿街道部分长度大于150米或总长度大于220米时,应设置穿过建筑物的消防车道。2、有封闭内院或天井的建筑物,当其短边长度大于24米时,宜设置进入内院或天井的消防车道。有封闭...
酒店室内
消防通道
需要
多宽
答:
根据城乡建设部颁布的门窗标准图,考虑规定的门洞尺寸应
符合
门窗的模数,将门洞最小宽度定为1.0m,则门的净宽则在90cm左右。故规定门最小宽度90cm。走道最小宽度同于公共场所的门的最小宽度取1.4m。一般是1.5M1.5M,消防主管机构下来检查,一般也是以此为标准的因为该区域属于
消防通道
。
消防
车的车道规定是
多宽
才可以
答:
16 层)——消防车道 5 米,距离建筑消防登 消防车道 高面 6 米 第二种情况:对高度大于 40 米的高层建筑及 16 层以上的高层建筑 ——消防车道 6 米,距离建筑消防登高面 10 米 距离建筑消防登高面 消防车道 在这里的
消防通道
和距离消防登高面的规定, 其实质是满足消防车和消防队员的 消防作业的场地
要求
的。
酒店
消防通道
宽度不应小于
多少
米
答:
1. 酒店
消防通道
的设置需遵循《建筑设计防火
规范
》,确保安全疏散距离
符合
标准。2. 安全疏散距离是指建筑物内任何一点至外部出口或楼梯的最大允许距离。3. 安全疏散设施包括疏散门、过道、楼梯、事故照明和排烟设施等,设计标准详见《建筑设计防火规范》。4. 当房间使用人数少于50人时,楼梯、走道和门的...
地下商业街
消防通道
宽度
要求
是
多宽
答:
疏散通道及指示、消火栓、灭火器、应急救护用品等)。3、安全出口门应完好无破损,能关闭自如;安全出口和
消防通道
禁止堆放物品,保持畅通。生产作业期间安全出口严禁上锁。4、安全出口严禁堵塞或变相用作其他用途;安全出口、楼梯和走道的宽度应当
符合
有关建筑设计防火
规范
的规定,并有应急照明。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜