工作原理
答:
状态指示灯控制。模块接收到火灾报警控制器的启动命令后,吸合输出继电器,并点亮指示灯。输入
输出模块
接收到设备传来的回答信号后,将该信息传到火灾报警控制器。主要要用于连接需要火灾报警控制器控制的
消防
联动设备,如警铃、声光报警器、防火卷帘门、水泵、排烟风机、电梯、广播切换等。
海湾8302c切换
模块
如何接线
答:
海湾8302c的切换模式接线方式如下:
消防模块
:消防联动控制系统的重要组成部分,是消防自动报警系统中不可或缺的左臂右膀。重要性:消防自动报警系统中不可或缺的 消防模块分为:输入模块、
输出模块
、输入输出模块、中继模块、隔离模块、切换模块等等。
消防
输入
输出模块
为什么要跳线?
答:
输入
模块
是用来检测设备状态的,通过常开、常闭点的输入即可检测设备的状态,电阻
的作用
就是实现“检线”
的功能
,在正常状态下要保证模块能够检测到电阻的存在,如果线路一旦有断开,模块就认为报故障。 为了保证正常有电阻输入,常开点要并联电阻,常闭点当然就是串联电阻了,就像下面图这样。根据不同
消防
...
消防
输入
输出模块
设置常开检线与常闭检线是什么意思?为什么设置常闭检线...
答:
输入
模块
可以连接相应的被驱动设备、为其供电并使其动作,例如指示灯、阀、泵之类。另一类是无源触点输出。无源输出只是一个开关量,一般连接自供电的其它受控设备的无源触点输入端,仅实现控制而不供电。 追问 谢谢,
消防模块
海湾8301有源输出时,接线端G,Ng为什么短接?这样会
有什么作用
? 本回答由提问者推荐 举报| ...
消防
设备控制输入
输出模块
有源输出和无源输出的区别
答:
输入
输出模块
提供给被控设备 电压 动作信号为 有源 ,而提供给被控设备 开关 动作信号为 无源 。
消防
输入模块需要电源么,输入
输出模块
呢,为什么?
答:
输入
模块
不需要电源,输入
输出
是需要电源的。输入输出是有控制信号的,需要提供电源工作;输入模块只接受信号(大多为开关量信号),一般不需要电源。具体你可以看模块主体的背面,一般都有接线说明的。如果你还有疑问,可以将你的具体型号写上来。
消防输入模块和
消防输出模块
分别可以连接什么设备啊?
答:
输入模块接采集信号比如压力开关、水流指示器等,
输出模块
接受控设备比如防火门、送风阀等
消防
无源和有源
有什么
区别
答:
2、原理不同 电源输出型模块,需要搭配继电器,将输出的电源信号,转为开关量信号;无源型输入
输出模块
,常开点型输入模块,模块启动后,输出端由常开状态变为常闭状态;常开常闭型输入输出模块,输出端有两种开关量状态的变化,即常开点变为常闭点,常闭点转为常开点。3、安全性 无源触点对
消防
系统来说...
建筑系统中
消防
泵控制箱内的消防联动
模块
答:
平时可把背景音乐信号输入模块,通过模块启动广播播放背景音乐,报警信号输入时,模块自动切换启动
消防
报警广播。电源总线断线、音频
输出
、输入信号短路、断路时,模块返回故障信号。二、按
模块功能