消防规范办公室设置两个门
消防
工程师的笔记要怎么整理?怎么记录?
答:
24.特殊用途场所,必须独立划分防烟分区:地下室、防烟楼梯间、
消防
电梯、避难层间。25.疏散出口不小于0.9m;疏散楼梯不小于1.1m;相邻
两个
疏散门水平距离不小于5m。26.公共建筑每个
防火
分区或一个防火分区的每个楼层,安全出口不少于
2个
。27.可设一个安全出口:甲类厂房不超过100㎡,同时不超过5人...
同一幢楼
防火门
可以用
两个
厂家的吗?我们工程原来的防火门厂家生产了一...
答:
一个楼宇的
防火门
分成几家承包商是没问题的,不过你要考虑那已经做了的一部分,倒闭厂家能否负责下去,否则这一部分没有厂家提供“身份证”和检测报告等,是通过不了的。北京费普福
消防
喷淋头之间的标准距离是多少?
答:
消防喷淋头之间的标准距离:一般的上喷或者下喷两喷头之间的距离不超过3.6米,不小于2.4米。喷头离墙边的距离不大于1.8米。具体需参照《自动喷水灭火系统
设计规范
》来
设置消防
喷淋头。消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水...
消防
卷帘门内的
两个
电源开关是常开?
答:
防火
卷帘费普福的控制箱里的电源开关是常闭(请注意,开关的常闭是指俗称的合上的,能通电的状态,常开则是俗称的断开的,不通电的状态。),控制防火卷帘动作的是继电器。
超级全面的酒店建筑
设计
要点总结?
答:
1.7.2.酒店前广场应设置VIP停车位,停车位尽量远离建筑;场地内
设2
~4个大巴车位,并尽量远离前广场。1.7.3.酒店地下车库要尽量与购物中心地下车库相连通,至少要与相邻甲级
写字楼
地下车库连通;酒店车位要考虑宴会厅、会议室需求,并尽量设在酒店地下入口附近。1.8.景观、视线要求:1.8.1.裙房层的大堂吧、餐厅(含包间)...
国有企业
办公
用房面积标准是怎样的
答:
国有企业
办公
用房面积标准如下:1、一级办公用房,编制定员每人平均建筑面积为26~30平方米,使用面积为16~19平方米(编制定员超过400人时,应取下限)。2、二级办公用房,编制定员每人平均建筑面积为20~24平方米,使用面积为12~15平方米(编制定员超过200人时,应取下限)。3、三级办公用房,编制...
建筑
设计防火规范
的几个疑问
答:
但该观点并不完全正确,若层起火,则将只有1个消火栓可用,显然违反
规范
。而且结构
设计
时通常楼面梁延伸至楼梯间外墙,此时休息平台上无法暗装消火栓箱,从而消火栓一般
设置
在住户入户门旁墙上。根据该条规范,笔者认为多层住宅均需采用双口双阀型消火栓,只是另有疑问:多层建筑以
消防
车扑救为主,设置双口...
两个
火灾应急广播的间距是多少?
答:
1、民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。每个扬声器的额定功率不应小于3W,其数量应能保证从一个
防火
分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25m,走道末端距最近的扬声器距离不应大于12.5m。2、在环境噪声大的场所,如工业建筑内,
设置消防
应急广播扬声器时,考虑到背景噪声大、环境情况...
实际工程
设计
时哪几个系统可联动
答:
对消火栓按钮的监控,本次是通过能美FRR28Z-S联动中继器完成的。对消火栓泵的手动直接控制,通过设在
消防
控制中心的联动控制台实施。2.自动喷淋系统各楼层的水流指示器及信号闸阀由带CPU微处理器的FRR28Z-S联动中继器进行信号监测,联动中继器具有独立编码地址。当任何一个水流指示器或报警阀的接点一经...
商铺
两个
相邻的消火栓可以用一根立管吗?
答:
如果商业服务网点建筑面积超过300 m3或超过一层,则应按商店要求,
设置室
办
消防
给水设施。 若建筑内既有住宅、
办公
用房,又有商店、库房、工厂等,应按火灾危险性较大者确定是否设置室内消防给水设施。 2 消防给水管道及设备的
设计 2
.1室内消防给水管道的设置室内消防给水管道的设置,直接关系到室内消火栓...