55问答网
所有问题
当前搜索:
消防蝶阀安装
消防
稳压泵房的管道阀门用闸阀还是
蝶阀
答:
稳压泵吸水管应设置明杆闸阀,稳压泵出水管应设置消声止回阀和明杆闸阀。
减压阀是否可以
安装
在到
消防
水池回水管上
答:
消防
水池回水管上不需要装减压阀,应装自动泄压阀,防止消防泵压力超压,当消防泵采用恒压式消防泵时,可不装泄压阀。
室外
消防碟阀
需不需要做检查井
答:
这个如果是室外地下式的
蝶阀
是需要做检查井的,也就是
安装
在地下管道上的阀门不论什么样式的都需要检查井。
消防
管道上用的150信号阀和150
碟阀
一样厚吗
答:
是的,
消防
管道上用的对夹
蝶阀
和对夹信号蝶阀都是一样的厚度尺寸的,不一样的只是开关锁紧装置不一样,其他的基本上没什么区别的。
消防
水泵结合器中的
蝶阀
需要另计吗,比如两个消防水泵结合器,含两个蝶阀...
答:
不需要,水泵结合器定额项目规定的水泵结合器是包含控制阀门、止回阀和水泵结合器本体等全套组件 的,这些都是不单算的。
消防
工程输入模块和输出模块具体是什么意思?我弄一年了还没弄懂!_百度...
答:
输入模块相对于报警器来说的。也就是输入器件,负责把
消防
外围设备的开关信号,通过输入模块传递给报警器,如信号阀、压力开关、水利指示器等。输出模块是输出器件,就是报警器来控制输出模块让他动作,输出信号,来控制外围消防设备动作,并把动作信号反馈给报警器。
消火栓井套什么定额?
答:
注意,别管实际
安装
,有几个地下式
消防
水泵结合器,就套几个阀门井。井盖要注意哦,新手都不知道的,1个预制井坐,1个是套重型井盖哦!问题二:室外底下消火栓套定额时应加上哪些图上没有的量?比如6个消火栓,是不是应该加上6个
蝶阀
和井? 5分 井是你们做的吗?应该是土建做的,不是你们做的就...
2019一级注册
消防
工程师考试《消防安全技术实务》冲刺卷(41-50...
答:
解析:A 正确,
消防
水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用
蝶阀
时,应带有自锁装置;当管径大于 DN300 时,宜设置电动阀门;B 正确,消防水泵出水管的直径小于 DN250 时,其流速宜为 1.5m/s~2.0m/s;直径大于 DN250 时,宜为2.0m/s~2.5m/s;C 错误,消防水泵出水管按顺序应
安装
压力表、止回阀、明杆闸阀。理由...
我们更换
消防
水管出现问题 铸铁活节
安装
在阀门的进水方向 还是出水方向...
答:
阀门?只有在阀门的出水装才是最理想的 肯定是出水装的 有闸阀
蝶阀
的出水口
密闭
阀
套什么定额
答:
问题九:金属硬密封
蝶阀
定额
安装
一个多少钱 你就套法兰阀门 问题十:回水增压泵安装套什么定额,回水增压泵变频控制系统安装套什么定额 第一章 管道施工图识读 1. 设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。2. 保温常规做法DD给水:防结露保温,热水:保温,
消防
:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却...
棣栭〉
<涓婁竴椤
49
50
51
52
54
55
56
57
58
涓嬩竴椤
灏鹃〉
53
其他人还搜