55问答网
所有问题
当前搜索:
消防管带水焊接怎么焊
最新消火栓设计规范中不能用
焊接管
答:
给排水验收规范4.1.3条:管径小于等于100的镀锌管采用丝接,螺纹处防腐.大于100镀锌管采用法兰或卡套连接,法兰的
焊接
处应二次镀锌。
消火栓给水系统管材可不可以用
焊接
钢管焊接连接
答:
消防管道
应采用内负热镀锌钢管。不允许采用非金属管道。消火栓给水管道采用内外热浸镀锌钢管,承压能力1.6 MPa;卡箍连接,消火栓采用螺纹连接,阀门及需拆卸部位采用法兰连接。室内消火栓给水系统 (1)当室内消火栓给水系统的工作压力≤1.0MPa时(《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》中规定为系统工作...
消防管道
阀门更换两边法兰片
焊接
死了,这么更换
答:
更换两边法兰片
焊接
死的
消防管道
阀门需要进行以下步骤:1、切割:使用砂轮或氧乙炔切割装置将阀门切割成两半。2、清理:使用钢丝刷和砂纸清理切割面和法兰片上的杂质和铁渣。3、焊接:按照正确的焊接工艺,从一侧法兰片开始焊接,逐渐焊接到另一侧法兰片。焊接时需要充分熔合和填充焊缝,并避免产生气孔和夹渣...
消防管道焊
法
答:
消防管道
不允许
焊接
消防
水泵房
管道
法兰接头
怎么焊
答:
一般
管道
伸入法兰内,管端离法兰面5~10mm,具体根据管道大小及法兰厚度确定,再将法兰与管道端面贴角
焊
,连续焊缝。
埋地
消防管道怎样
连接
答:
镀锌钢管,法兰连接,缺点法兰处易渗漏。球墨铸铁管胶圈连接。镀锌钢管外壁需做两布三油防腐,采取
焊接
连接。注意事项:1、 材料规格、材质:镀锌钢管DN100、80;2、 埋地深度:—0.90米;3、严禁铺设在未经处理的松动土层上;4、防腐处理 ;5、试压后复土隐蔽 。
请问高手DN150
消防
铁管,地埋的,挖好了沟了,直管一天
焊
多少米多少米?包...
答:
DN150
消防
铁管,地埋的,挖好了沟了,直管一天
焊接
是根据焊接水平的,通常是120-150m,包活的话价格就是28-35/m
消防
镀锌管dn100以下有什么连接方式
答:
消防
镀锌
管道
DN100以下的连接方式有螺纹丝扣连接方式和沟槽连接、法兰和卡压连接。根据GB50974-2014规范要求的8.2.9 架空管道的连接宜采用沟槽连接件(卡箍) 、螺纹、法兰、卡压等方式,不宜采用
焊接
连接。当管径小于等于 DN50 时, 应采用螺纹和卡压连接, 当管径大于 DN50 时, 应采用沟槽连接件...
消防管
破了可以
焊接
吗?
答:
按要求消火栓可以,喷淋不能
焊
!实际施工中是可以搞的,记得做好防腐
消防
喷淋外线镀锌
管焊接
答:
当报警阀入口前
管道
采用不防腐的钢管时,应在该段管道的末端设过滤器。8. 0. 3 镀锌钢管应采用沟槽式连接件(卡箍)、丝扣或法兰连接。报警阀前采用内壁不防腐钢管时,可
焊接
连接。铜管、不锈钢管应采用配套的支架、吊架。除镀锌钢管外,其他管道的水头损失取值应按检测或生产厂提供的数据确定。
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤