前室是设置在人流进入消防电梯、防烟楼梯间或者没有自然通风的封闭楼梯间之前的过渡空间。
消防电梯前室
的作用,是防止火灾烟气对通过消防电梯进入到着火层灭火、搜救的消防员造成伤害。防烟楼梯间和消防电梯合用前室,兼有上述两种功能。疏散楼梯,发生火灾时,供人员疏散使用。
2022年
消防
工程师考前必背的100个核心考点
答:
42、
消防电梯前室
应设室内消火栓,栓口离地面高度为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角。 43、同层消防栓距离不超过30m。栓口距地面1.1m。栓口为DN65。水龙带不小于25m,水龙口20mm。 44、应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量不超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过12m 时,仍可采用12m ;...
消防电梯前室
消火栓采用明装还是暗装
答:
为了消防安全,小区等建筑需要按照相关规定安装消火栓等消防设备,比如说我们需要在电梯前室安装消火栓等等,那么
消防电梯前室
消火栓是明装还是暗装呢?接下来小编就简单的给大家介绍一下。1、 据齐家网专家介绍,消防电梯前室消火栓可以明装也可以暗装。暗装指的是将消火栓箱在嵌入墙内,在其暗装位置的墙面上...
办公建筑,普通客梯能否和楼梯间及
消防电梯
合用一个
前室
答:
居住建筑不应小于6.0m2.0m2.5m2,高层民用建筑有高层的规定 按规范要求,防烟楼梯间和消防电梯才设置前室。防烟楼梯间的前室作用,是防止火灾烟气进入楼梯间。
消防电梯前室
的作用,是防止火灾烟气对通过消防电梯进入到着火层灭火、搜救的消防员造成伤害。防烟楼梯间和消防电梯合用前室,兼有上述两种...
应设置
消防电梯
的场所
答:
电梯井底应配备排水设施,排水井容量不小于2立方米,排水泵排水量不小于10升/秒。
消防电梯
间
前室
门口宜设置挡水设施。消防电梯应满足以下条件:- 能在每层停靠。- 电梯载重量不小于800公斤。- 从首层到顶层的运行时间不宜超过60秒。- 电梯的动力与控制电缆、穿线电线、控制面板应采取防水措施。- 首层...
什么是楼梯间
前室
,它有什么作用?有没有特别的用处
答:
那么什么叫楼梯间前室呢?其实就是合用前室。 按规范要求,防烟楼梯间和消防电梯才设置前室。防烟楼梯间的前室作用,是防止火灾烟气进入楼梯间。
消防电梯前室
的作用,是防止火灾烟气对通过消防电梯进入到着火层灭火、搜救的消防员造成伤害。防烟楼梯间和消防电梯合用前室,兼有上述两种功能。疏散楼梯,发生...
消防电梯
必须有正压送风吗?是哪个规范要求的?
答:
消防电梯
应该有正压送风,最新版的相关规范《GB50016-2014 建筑设计防火规范》6.4.2条中的第1条明确规定:不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间。消防电梯是在建筑物发生火灾时供消防人员进行灭火与救援使用且具有一定功能的电梯。因此,消防电梯具有较高的防火...
室内消火栓设置要求
答:
4、
消防电梯前室
的消火栓不宜计入室内消火栓总数根据规范规定,消防电梯前室应设室内消火栓,但对于其是否计入消火栓总数,存在的看法不一。从实际情况来看,消防电梯前室的消火栓确实不宜计入室内消火栓的总数中。消火栓利用消防电梯前室的消火栓,打通火场进攻道路,随后应使用最近的消火栓。通向室内是乙级防火门,水龙通过该门,...
消防前室
消火栓能否兼用室内消火栓?
答:
1、前室通常有三种,一种是
消防电梯前室
,一种是防烟楼梯间前室 ,一种是消防电梯和防烟楼梯共用前室。2、消防电梯前室、共用前室,要求设置消火栓。3、消防电梯前室设置的消火栓仅供消防队员灭火使用,不能兼用作室内消火栓。4、共用前室的消火栓,因人员疏散时开门,可兼用作室内消火栓,但需要消防部门...
《建筑设计防火规范》(06版)中关于
消防电梯
的问题
答:
7.4.10
消防电梯
的设置应符合下列规定:1 消防电梯间应设置
前室
。前室的使用面积应符合本规范第7.4.3 条的规定,前室的门应采用乙级防火门;注:设置在仓库连廊、冷库穿堂或谷物筒仓工作塔内的消防电梯,可不设置前室。2 前室宜靠外墙设置,在首层应设置直通室外的安全出口或经过长度小于等于30m 的...