控制室必须要做防静电地板
答:
关于
消防
控制室安装防静电板《火灾报警系统设计规范》没有规定消防控制室必须采用防静电地板的。消防控制室通常都安装防静电板,要求应该电设备
安装规范
,原消防主机及监控设备均电设备,身服饰化纤,干燥气侯容易产高压静电,进入
机房
能通防静电板等电位接其效释放,人身体接触消防主机及监控设备外壳及键盘,静...
发电
机房消防
设计
规范
要求
答:
1、首先对发电
机房
的位置作出
规范
,一般来说放在第1层或者是地下一层,同时要达到耐火的极限,不能够低于两个小时的隔墙。而且楼板与其他部位要隔开,要做好防泄漏的措施。2、发电机房要具备
消防
的设施,这里面就有水枪、消防栓,另外在机房内部还需要配置干粉灭火器以及气体的灭火器,同时要有显著的标语...
消防
喷淋头
安装标准
及规范
答:
消防
喷淋头的
安装标准
和规范主要包括以下几个方面:1. 安装位置:消防喷淋头应安装在易燃易爆物品储存区域、发电
机房
、锅炉房、机械设备房等场所的天花板或墙壁上。喷淋头的位置应考虑到覆盖面积和喷淋效果,通常要求在保证覆盖区域均匀的前提下,与墙壁或天花板的距离不得大于3米。2. 安装高度:消防喷淋头...
机房
装修验收
标准
是什么?
答:
机房
工程一般包括以下几个方面:综合布线、抗静电地板铺设、棚顶墙体装修、隔断装修、UPS电源、专用恒温恒湿空调、机房环境及动力设备监控系统、新风系统、漏水检测、地线系统、防雷系统、门禁、监控、
消防
、报警、屏蔽工程等。昆明机房各工程的装修
标准
如下:1、抗静电地板铺设 机房工程的技术施工中,机房地面...
服务器
机房
用什么样的
消防
系统?
答:
服务器
机房
作为企事业单位存放数据的房间有着重要的作用,其中火灾是其最大的隐患。根据《建筑设计防火
规范
》GB50016和《数据中心设计规范 GB50174-2017》中,服务器机房一般都是需要设置气体灭火系统的,根据念海
消防
多年市场经验,机房一般选择七氟丙烷、IG541灭火产品,也有部分小型机房选择超细干粉灭火系统。 气体灭火系统...
什么是甲级防火门
答:
三、甲级防火门应用范围 1、
消防
电梯井,和
机房
之间隔墙上开门时,都必须
安装
甲级防火门。 2、在高层建筑自动灭火系统设备室,应该安装甲级防火门。 3、靠防火墙两侧的门距离不能超过两米,应设置甲级防火。 1 评论 分享 举报 为你推荐:特别推荐 电动车多次降价,品质是否有保障? 什么是“网络厕所”?会造成什么影响?
消防
电梯设置要求
规范
答:
2、
消防
电梯间前室宜靠外墙设置,在首层应设直通室外的出口或经过长度,不超过30m的通道通向室外。3、消防电梯间前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。4、消防电梯的载重量不应小于800kg。5、消防电梯井、
机房
与相邻的电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2小时的隔墙隔开,当在隔墙...
消防
图纸上这是什么!
安装
高度多少?
答:
1、
图
上两个打钩的是点型光电感烟探测器,中间画圆圈的是总线
消防
电话分机。2、
安装
高度应按照《火灾自动报警系统设计
规范
》(GB50116-2013)规定:6.2.3 在有梁的顶棚上设置点型感烟火灾探测器、感温火灾探测器时,应符合下列规定:1 当梁突出顶棚的高度小于 200mm 时,可不计梁对探测器保护面积...
发电
机房消防
设计
规范
要求
答:
1、首先,发电
机房
的位置要做出
规范
,一般在首层或地下一层,同时要达到耐火极限,不小于两小时的隔断。而且地板要和其他部分分开,要有防止渗漏的措施。2、发电机房应有
消防
设施,包括水枪和消防栓。此外,机房内部应配备干粉灭火器和气体灭火器,并有明显的标语提醒人们。3、这个房间没有明火,需要在机房...
《建筑设计防火
规范
》规定:通风、空气调节
机房
和变配电室开向建筑内...
答:
强电间必须
安装
甲级防火门。《建筑设计防火
规范
》GB50016--20146.2.7附设在建筑内的
消防
控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节
机房
、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。设置在丁、戊类厂房内的通风机房,应采用耐火极限不低于1.00h的防火...