55问答网
所有问题
当前搜索:
消防控制室的设置规范
消防控制室
能与厕所不能相邻出自什么
规范
答:
《火灾自动报警系统设计
规范
GB50116》只规定了第6.2.3 消防控制室内严禁与其无关的电气线路及管路穿过。条文说明:6.2.3 根据
消防控制室的
功能要求,火灾自动报警、固定灭火装置、电动防火门、防火卷帘及消防专用电话、火灾应急广播等系统的信号传输线、控制线路等均必须进入消防控制室。控制室内 (包括吊顶...
消防控制室
面积不应低于30平方是那条
规范
规定的
答:
消防控制室内设备的布置应满足《火灾自动报报系统设计
规范
》(GB50116-98) 的要求,独立
设置的
消防控制室面积应满足以下要求:1.多层建筑和内部装修的消防控制室(消防值班室)的建筑面积应不小于12平方米。2.二类高层建筑和一类高层住宅楼的
消防控制室的
建筑面积应不小于15平方米。3.一类高层建筑的消防控制...
消防控制室
门口
设置
要求
规范
答:
根据《建筑设计防火
规范
》 GB50016-2014(2018年版)规定,
消防控制室
开向建筑内的门应采用乙级防火门,疏散门应直通室外或安全出口。
什么场所需要设
消防控制室
?
答:
设置
集中报警系统和控制中心报警系统的建筑需要设置消防控制室。
消防控制室的
作用:1、接收火灾报警;2、在火灾发生时,控制启动消防广播、消防应急照明、消防切非、消防电梯、防火卷帘、防火门、消防防排烟系统、各类消防灭火系统,使之运转;3、在日常管理中,及时发现记录建筑消防设施的各类故障,督促相关...
消防主控制室怎么控制分
消防控制室
答:
主
消防控制室的
消防设备能够对系统内共用消防设备进行控制,显示其状态信息,并能够显示各个分消防控制室内消防设备的状态信息,具备对分消防控制室内消防设备及其所
控制的
消防系统、设备的控制功能。各个分消防控制室的消防设备之间,可以互相传输、显示状态信息,但不能互相
控制消防
设备。
消防控制室
门槛高度要求
答:
消防控制室门槛高度要求如下:1、根据建筑设计规范,
消防控制室的
门槛高度一般应该与室内地面齐平或略高于室内地面,门槛高度不应超过100mm。2、根据建筑
消防规范
,消防控制室门槛高度应该满足以下要求:门槛高度应该小于等于20mm,门槛两侧应该
设置
斜坡,斜坡的坡度应该不大于1:6,并且斜坡的长度应该不小于...
...设计
规范
》(GB 50116-2013)规定,关于
消防控制室
设计说法,正确是...
答:
③系统
设置消防控制室
图形显示装置应具有传输本
规范
附录A(火灾报警、建筑消防设施运行状态信息表)和附录B(消防安全管理信息表)规定有关信息功能,选项D正确。根据该规范第3.4.8条规定,设备面盘前操作距离,双列布置时不应小于2m,选项C错误;与建筑其他弱电系统合用消防控制室内,消防设备应集中设置...
消防控制室
位于地下一层需要两个出口,在哪个
规范
里面有??
答:
没有你说的这个要求。见GB50016-2006之11.4.4第2条:
消防控制室
亦可
设置
在建筑物的地下一层,但应按本
规范
7.2.5条的规定与其他部位隔开,并应设置直通室外的安全出口。
设有
消防控制室的
单位有哪些?
答:
棉花厂(纱厂),面粉厂,木材厂(地板厂)等等,所有易燃易爆的生产销售单位都应设置。根据《火灾自动报警系统设计
规范
》GB50116-2013第3.4.1条的规定,具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应
设置消防控制室
。 所以,根据上述规定,设有火灾自动报警系统的建筑中,需要联动
控制消防
设备的,基本上...
消防控制室
直通室外
规范
哪条
答:
根据相关资料查询显示,平面布置。
消防控制室
应
设置
直通室外的安全出口,并应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜