55问答网
所有问题
当前搜索:
消防控制室必须2个门
消防控制室
在一栋建筑中有几个
答:
消防控制室
在一栋建筑中一般有1个.消防控制室是设有火灾自动报警控制设备和消防控制设备,用于接收、显示、处理火灾报警信号,控制相关消防设施的专门处所。具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室。消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形...
什么法律法规规定
消防
中控
室必须
双人值班
答:
《
消防控制室
通用技术要求(GA 767—2008 )》4.2.1.1消防控制室应当实行每日24小时专人值班制度,每班不应少于2人。消防控制室是设有火灾自动报警控制设备和消防控制设备,用于接收、显示、处理火灾报警信号,控制相关消防设施的专门处所。具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室...
综合体建筑可以设置
两个消防控制室
吗
答:
像大型建筑,裙楼商业,塔楼住宅,可以分开的。1、有
两个
及以上
消防控制室
时,应确定一个主消防控制室。2、主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制。
消防
工程师:哪些场所
需要
设置火灾自动报警系统
答:
(二类高层套内未要求;高层住宅商业网点,经营范围广,比较复杂,火灾危险性较大,可以看成综合性商业体,
要
做火警。多层住宅商业网点无地下室较简单可不做)11、当设置需联动
控制
的
消防
设施时,公共部位应设置火灾自动报警系统。高层住宅建筑的公共部位应设置具有语音功能的火灾声警报装置或应急广播。(规定和火警规范不统一,...
消防控制室
上墙制度有哪些
答:
(一)组织机构,包括:灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组。(
二
)报警和接警处置程序。(三)应急疏散的组织程序和措施。(四)扑救初起火灾的程序和措施。(五)通讯联络、安全防护救护的程序和措施。06 消防控制室管理及应急程序 (一)
消防控制室必须
实行每日24小时专人值班制度,...
消防
报警
控制室需要
单独设置一个么,能直接在已有的控制室中进行消防报...
答:
可以的。
消防控制室
不一定是专门就消防上用的。目前很多安防的集中监控就是和消防集中监控是在一起的。以下为GB50116-2013火灾自动火灾报警设计规范中对消防控制室的要求:3.4 消防控制室 3.4.1 具有消防联动功能的火灾自动报蕾系统的保护对象中应设置消防控制室。3.4.2 消防控制室内设置的消防设备应...
消防
设计规范中关于疏散出口的门是否
一定要
向疏散方向开启,挂安全出 ...
答:
消防
设计规范中关于疏散出口的
门一定要
向疏散方向开启 挂安全出口指示灯的门不允许采用推拉门。关于安全出口疏散门开启方向:《建筑设计防火规范》(GB-2006第7.4.12.1条规定:民用建筑和厂房的疏散用门应向疏散方向开启。疏散门的开启方向有讲究:疏散途中的门和楼梯间的门都是开向逃生疏散方向的,只要...
消防控制
值班
室必须
保持24小时值班,每班不少于2人。这条规定的出处是...
答:
(七)
消防控制室必须
立即启动单位内部灭火和应急疏散预案,并应同时报告单位负责人。有,按照国家规定的单位消防安全需要有专人负责,要求设置消防安全责任人,消防安全管理人,控制室需要有持证上岗的消防中控操作证和巡检证,24小时值班,每班不少于2人,具体按照 (一)消防控制室必须实行每日24小时专人...
设有
消防控制室
的单位有哪些?
答:
所以,根据上述规定,设有火灾自动报警系统的建筑中,
需要
联动
控制消防
设备的,基本上都要求设置
消防控制室
。消防控制室设备布置要求:1.设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m。2.在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。3.设备面盘后的维修距离不...
消防控制室要
保证几个小时有人值班?
答:
消防控制室
设置要求:一、土建 1、单独设置的消防控制室,其耐火等级不应低于二级;2、附设在建筑物内的消防控制室,宜设置在建筑内的首层或地下一层(采取防水淹措施),并宜布置在靠外墙部位;3、不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近;4、疏散门应直通室外或安全...