55问答网
所有问题
当前搜索:
消防强切怎么接线
消防
电切
怎么
安装
接线
答:
分两种情况:1.脱扣信号是DC24V的,需要用到一个DC24V中间继电器.a).先将DC24V脱扣信号接到中间继电器的线圈;b).再将中间继电器的常开点串联到开关分励脱扣线图,脱扣线圈电源就可以取AC220V/380V了.c).将开关的辅助触点状态引出,以便将开关分合闸状态反馈回
消防
系统.(也有人用DC24V中继的触点引出的,但...
消防强切
用什么图例表示,
怎样接线
答:
消防强切
采用照明配电箱图例配合单输入单输出模块图例组合而成的,脱扣器
接线
我发过多次,直接搜索脱扣器接线即可。
...开关脱扣有个220v接点
怎么
接继电器上实现
消防强切
答:
用220V电源,同24V继电器常开点串联接到脱扣端上。用
消防
模块控制24V继电器,消防中心给
强切
时24V吸合达控制。
消防
安装中的,风机,
强切
,电话,电梯
怎么
拉线。
答:
看厂家设备,风机
强切
电梯这3个最好加24V电源线2根,有些厂家的模块需要24V,风机 强切控制箱里的中继器有些需要24V。电话有总线的和多线的,总线需要4根,2根电源,2根电话信号线,多线的2根直接到主机。
我想问下
消防强切
用的是什么样的继电器,又是
如何接线
的?哪位老师指点下...
答:
这个不一定需要继电器的,如果是采用24v脱扣器的话,直接连接就可以了;如果采用220v脱扣器的话,就需要设置中间继电器转换为无源线圈触点,联动电源线连接在线圈上,脱扣器的出线连接在常开点,联动时吸合继电器线圈,将常开点变成闭合的,切断脱扣器的电源即可。
总空开上后加的
消防强切怎样接线
答:
空气开关进行
消防强切
,需要带脱扣线圈的空气开关。把脱扣线圈接入消防模块的继电器输出端,在外接一个电源。就能实现消防电切了。
接线
要注意脱扣器的线圈电压和电源电压一致。
消防
报警系统中非消防电源
强切
脱扣是220v/380v的
怎么接线
?
答:
分两种情况:1.脱扣信号是DC24V的,需要用到一个DC24V中间继电器.a).先将DC24V脱扣信号接到中间继电器的线圈;b).再将中间继电器的常开点串联到开关分励脱扣线图,脱扣线圈电源就可以取 AC220V/380V了.c).将开关的辅助触点状态引出,以便将开关分合闸状态反馈回
消防
系统.(也有 人用DC24V中继的触点引出的,...
怎么
用接触器跟
消防
连动做
强切
不用脱扣器
答:
这样做
强切
的原理是将零线通过接触器,控制接触器吸合,与空开输出的相线之间形成短路,然后利用空开的过载跳闸功能,实现电源强切。做法:
消防
模块输出DC24V控制24V继电器,继电器常开端控制接触器的吸合,接触器敞开端控制零线的通断。动作过程:消防单输入输出模块动作,输出24V,继电器接到24V电信号后吸合,...
消防
报警中
强切
电源的控制端与什么设备连接,控制模块是采用有源输出还是...
答:
你说的是非
消防
电源的
强切
。一般都是通过对配电柜内的断路器分励线圈进行控制,究竟
怎么接线
取决于分励线圈的电压值和电流是AC220的还是DC24的。分励线圈是DC24V的直接将控制模块输出的线路接上去就可以了;线圈是AC220的,将线圈的两条导线任意一端接到柜子内AC220的L上(火线上),再将另一端接在...
应急照明配电箱
消防强切怎么接线
答:
应急照明配电箱一般不
强切
,是强起,就是电源24伏经过继电器或者接触器线圈控制动作闭合接触器或者继电器敞开点闭合强制点亮通电。另外信号线连接平时常开动作闭合的一对反馈的。