55问答网
所有问题
当前搜索:
消防强切怎么接线
消防强切
故障
怎么
处理
答:
这就是我们工程上俗称的“电源
强切
”,意思是当火灾发生的时候,将
消防
电路与非消防电路做一个转换,使电梯迫降到一楼,层号灯开启,应急照明开启,声光警报器启动。达到火灾情况下保证火场不会因为电线燃烧造成再次爆燃,模块内装有小型继电器,当模块动作时继电器吸合消防强电配电箱跳闸,达到断电状态。
在同一分区
消防
烟感可以和
强切
共用报警线吗
答:
强切
是通过输入输出模块实现的,同一回路的烟感、手报、模块等共用报警线。
消防强切
是切断哪些电源?
答:
消防强切
是切断非消防用电电源。强切非消防用电电源的控制目的是减轻火势的继续发展,减少在消火栓灭火时造成触电伤亡事故。非消防用电电源包括一般照明、生活水泵和空调器等设备的用电。在报火警及火灾初期时,应慎重地对待强切非消防用电电源,尤其是照明电源,应尽量地减少停电时造成的秩序混乱。当确认...
消防
联动电源
强切
范围
答:
包括发生火灾的分区已经上下或者左右相邻的分区,非
消防
范畴内的电源都要
强切
,
强切
点一般在各回路的总配电柜内。消防联动系统是火灾自动报警系统中的一个重要组成部分。通常包括消防联动控制器、消防控制室显示装置、传输设备、消防电气控制装置、消防设备应急电源。消防电动装置、消防联动模块、消防栓按钮、...
消防
联动电源
强切
范围
答:
包括发生火灾的分区已经上下或者左右相邻的分区,非
消防
范畴内的电源都要
强切
,
强切
点一般在各回路的总配电柜内。消防联动系统是火灾自动报警系统中的一个重要组成部分。通常包括消防联动控制器、消防控制室显示装置、传输设备、消防电气控制装置、消防设备应急电源。消防电动装置、消防联动模块、消防栓按钮、...
消防
上面强启,启的是那些设备,
强切
,切的都是什么?
答:
强启启动的是应急照明的,
强切
是切断所有的非
消防
用电。通俗点说强启启动的是应急照明配电箱的接触器或者ESB强启开关,主要是应急照明强启,强切是根据规范规定的火灾时候切断所有的非消防用电要求的。
消防
弱电非消防电源
强切
,海湾8301模块
怎么接线
?
答:
行程开关说白了,就是一个拉线开关,只不过是一个用人拉,一个是利用机械碰击而已,和接电灯泡的原理是一样的。
...断路器应该
怎样
接法,还需要什么配件吗做
消防强切
使用,控制信号是220...
答:
一般做
强切
的话,需要配分励脱扣器和辅助触头(做反馈用)
电梯的
强切怎么
做?在
消防
联动里,有电梯电源强切,请问电梯强切怎么...
答:
强切
功能是
消防
电控系统去实现,消控室发出迫降指令,电梯迫降到位后再给消控系统一个信号,消控室收到迫降到位信号后才能给出强切信号。
消防
系统中,电梯电源是
如何强切
的?
答:
发生火灾的时候,由现场烟感、温感、手动报警等报警设备把火灾信号传递给
消防
中心的主机上;主机得到火警后、再确认火警,并自动发出联动指令,打开着火层及相邻层的正压送风口和消防广播、启动正压送风,启动排烟风机;将所有电梯强自迫降到一层,非消防电梯不得使用,强制启动应急疏散照明,强制切断非消防...