55问答网
所有问题
当前搜索:
消防安全疏散标志设置规范
消防安全疏散标志
安装离墙距离标准?
答:
消防安全疏散
指示
标志
一般安装在距离地面1米以下的墙面上,间距不超过20米,在袋形走道时不超过10米,转弯处不超过1米。
安全
出口指示牌安装
规范
答:
2、安装高度:
安全
出口指示牌的高度有规定。一般而言,
消防
应急灯应安装在距地面2米-2.5米左右;应急
标志
应安装在距地面300-500mm左右。3、安装方向:标识牌上的箭头应指向距离最近的出口,以便引导人们迅速
疏散
。4、疏散通道:在疏散通道的地面或墙面上的疏散导向标志。
设置
在地面时,标志应沿着地面走道...
消防安全
出口地贴间隔距离是多少
答:
6.10.1.1
疏散
通道中,“紧急出口”标志宜设置在通道两侧部及拐弯处的墙面上,标志牌的上边缘距地面不应大于1m。也可以把标志直接设置在地面上,上面加盖不燃透明牢固的保护板。标志的间距不应大于20m,袋形走道的尽头离标志的距离不应大于10m。《
消防安全标志设置
要求》(GB 15630-1995),明确了消防...
疏散
指示灯安装
规范
要求
答:
规范
一:
安全
出口
标志
灯和
消防
智能
疏散
指示灯的电压应为火灾负荷,不得安装漏电保护装置。规范二:消防智能疏散指示灯应安装在墙壁或天花板上,安全出口标志应安装在出口顶部,疏散走廊指示标志应安装在1米以下的墙壁上的疏散走廊及其拐角处。规范三:当标志灯安装在顶部时,不应安装在天花板上,而应安装在...
安全
出口地标贴法要求
答:
法律依据:《中华人民共和国消防法》 第十六条 机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责: (一)落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急
疏散
预案; (二)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,
设置消防安全标志
,并定期组织检验、维修,确保...
设在走道的灯光
疏散
指示
标志
的间距不得大于多少?
答:
安全
出口或
疏散
出口的上方、疏散走道应设有灯光疏散指示
标志
。疏散指示标志的方向指示标志图形应指向最近的疏散出口或安全出口。灯光疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,其连续供电时间不应少于20min(
设置
在高度超过100m的高层民用建筑和地下人防工程内,不应少于30 min)。工作电源断电后,应能自动接合备用...
消防安全标志设置
要求
答:
这个
安全标志
常见的
疏散
指示he安全出口以及
消防
设施器材提醒标志,安全出口在门洞上方200mm,疏散指示距地0.3-0.7m,其他的提醒指引
标志设置
在明显易见的部位高度不超过2.2m的。
消防
指示牌安装
规范
是什么
答:
消防安全
标识牌是由安全色、边框和以图像为主要特征的图形符号或文字构成的安全标识牌 ,用于表达与消防有关的安全信息。消防指示牌安装
规范
一般要求如下:1.消防应急灯具与供电线路之间不能使用插头连接;2.消防应急灯具安装后对人员正常通行不要产生影响,消防应急
标志
灯具周围要保证无遮挡物;3.带有
疏散
...
消防安全
指示牌
设置规范
答:
《高层民用建筑没计防火
规范
》GB 50045—95(2001年版)9.2 火灾应急照明和
疏散
指示
标志
9.2.1 高层建筑的下列部位应
设置
应急照明:9.2.1.1 楼梯间、防烟楼梯间前室、
消防
电梯间及其前室、合用前室和避难层(间)。9.2.1.2 配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、供消防用电的蓄...
消防
指示多少米需
设置
答:
基本
规范
:
消防安全
标志分安全出口标志和
疏散
指示标志 安全出口
标志设置
在疏散门正上方。疏散指示标志一般20米要设置一个,袋形走道不应大于10米,拐角处不应大于1米。设置位置在1米以下,相关标准应符合《消防安全标志》B13495的有关规定