消防主机通讯故障怎么查
消防
安设8007
主机
报回路
故障怎样查找
原因
答:
一般情况下,从以下方面入手:1 、检查回路卡是否正常,(用表量一下回路电压是否正常)2、检查回路线路是否有接地、短路、开路的情况。(一般情况下,
消防主机
会监控这些
故障
)3、检查回路卡与主机之间的
通讯
线是否连接正常。4、检查回路卡是否带的设备点数超过了限制数量。(有的厂家主机会报一些故障)...
消防
控制器联网显示
通讯故障
原因
答:
一,可能是联网的线路存在
故障
(短路、开路、接地故障),逐一排查,找出故障点予以消除;二、如果线路没问题的话,有可能是
通讯
主板损坏了,这要叫设备厂家来维修。
消防主机通讯故障怎么
处理
答:
1、首先第一步就是要进行到监控室按下”复位“键就可以使主机恢复初始状态了。然后就是进行清洗探测器了。2、接着就是要进行听到主机报
故障
时,这时候注意的是要进行可以按下”消音“键,然后就是听到这时主机就不再响了。3、然后这时候就是要进行把
消防主机
上都会把信息打印下来,接着就是要进行...
依爱
消防主机怎样
删除分机
通讯故障
答:
设备管理。1、首先,进入依爱
消防主机
的操作界面,在菜单中选择,系统操作选项,在系统操作选项中,选择设备管理选项,然后选择分机管理选项。2、在分机管理界面中,找到出现
通讯故障
的分机,然后选择该分机对应的删除按钮。3、在删除分机的确认对话框中,选择确定按钮进行确认。此时,系统会提示你是否需要重置...
泛海三江
主机通讯故障
是什么
答:
泛海三江
主机通讯故障
是:
消防
泵的二次线路存在故障或者多线模块故障。可以
查看
在线注册设备数量与实际安装数量是否一致,如在线设备的确少于实际安装数量,则对照图纸编码表,看少了哪一个号。将重码设备更改编码应该就没有问题了。电磁干扰,网络线过长都会导致通讯不稳定,排除这些因素影响就可以使通讯恢复...
松江
消防主机
3101G串行口1
通讯故障如何
解决
答:
首先你要检查一下,串行口COM1有没有连接设备。如果连接了设备那就要看一下连接的终端设备与报警
主机
之间的
通讯
是否正常,如果通讯不正常一般的都是连接线的问题,将串口线拆下,用万用表量一下线两端2-3,3-2,5-5是否相通,不通重新焊一下线就好了。如果根本没有连接设备,直接进“编程菜单”—...
松江
消防主机
3208G
怎么
排查外控电源
故障
?
答:
松江3208g
消防主机
显示主从
通讯故障
处理步骤如下:1,第一步是进入监视室,然后按“重置”按钮将主机恢复到其初始状态.然后是清洁检测器.2,这时就要听到主机报告
泰和安
消防主机
声光警报器和正压送风口的输入输出模块显示
通讯故障
是...
答:
总线不稳定,不是固定地址报
通讯故障
,原因 ①-④ 2. 固定地址通讯故障,该探测器损坏,可以登录,但通讯不稳定(更换探测器)原因:①. 通讯总线用的不是双绞线;②. 线路受电磁场干扰严重;③. 个别设备损坏, 注意观察登录结果可以找出故障规律;④. 线路绝缘差,绝缘电阻表测量,要求雨季大于 1M...
消防主机故障
一直报不停
怎么
办
答:
用万能表量一下看看。如果电池有25v左右的电压,我们再检查一下是不是插座没有插好或者是充电线路没有电。如果以上问题都不是,那就有可能就是
消防主机
电源盘有问题了。因为有些电源盒用的时间长了,就会出现检测漂移,检测误差增大,这个时候就有可能出现
故障
了。
消防
火灾自动报警系统回路
故障怎么
排除
答:
一、回路线路接地或短路 回路线路接地或短路会导致火灾报警
主机
报出回路
故障
,其原因是因为线路接地或短路后会影响整条回路线路的供电。排除
消防
回路故障方法:排查线路,解决线路短路或接地问题。二、个别外部设备损坏 个别外部设备损坏,例如烟感探测器、手动报警按钮、消防控制模块等外部设备损坏都会使回路...