55问答网
所有问题
当前搜索:
海尔多联机强制启动
海尔多联机
,内外机怎么锁定
答:
海尔多联机
,内外机锁定步骤如下:1、首先送上室内机电源,然后再送室外机电源。2、电源送上后确认室外主机P.C.板界面上7段显示板显示U.1.L08。3、按下SW15即可。
海尔
三菱重工
多联机
内机自动
开机
答:
停电补偿功能,来电复位后机器按停电前状态自动
开启
运行,可通过内基板拨码取消
海尔多联机
主板不通电什么原因
答:
海尔多联机
主板不通电是以下原因。1、电路出现故障,插座出现问题,更换一个新的插座。2、压缩机出现了问题,电机组被烧坏了,发生保险丝熔断。3、控制机电路出现了问题。触头出现了过热或者长时间的磨损,被烧毁了。4、电压低于了
启动
电压,电机就不会启动,还会发出噪音。
海尔多联机
故障代码43-1
答:
海尔多联机
故障代码431是排气温度过低保护。排气温度过低保护Td小于Pd加10度连续5分钟报故障满足油温
启动
条件后故障解除。1小时3次故障锁定锁定后不可恢复。海尔多联机故障代码431表现LED3闪1次。如此循环显示。如果是555.0那么红色LED1和绿色LED3常亮。如果是555.4那么红色LED1和绿色LED3同时闪4次。如...
海尔多联机
定时灯闪20次
答:
太高或者太低都对人体不利,温度适宜就好。4、检查控制基板热敏电阻接口电路不良 ,接口若无法接合,需更换控制基板,房间的人过多,会大大降低冷气,温度很难降下去。5、室外机组的安装一定要牢靠,减少振动和噪音,尽量找一个宽敞的地方保持排风口的通风。若风力受阻,冷凝压力升高将会导致停机。
海尔
大
多联机
主机显示26.98
答:
系统故障。故障排除方法:1、室外机风扇
启动
电容坏了。2、压缩机电容坏导致室外机组风扇保护。3、外机风扇得起动电容坏了。
海尔多联机
外机显示1a1b
答:
您要问的是
海尔多联机
外机显示1a1b怎么回事?控器出现了故障,油温传感器不良。1、故障代码"1a"表示海尔线控器出现了故障。2、油温传感器不良。检修流程如下:海尔,联机,主机,线控,显示产生此故障的原因。
海尔多联机
显示26-0是什么意思
答:
海尔多联机
显示26-0是主机故障不
启动
的意思。故障排除方法如下。1、室外机风扇启动电容坏了。2、压缩机电容坏,导致室外机组风扇保护。3、外机风扇的起动电容坏了。4、压缩机过热自动保护。
海尔多联机
外机显示0
答:
海尔多联机
外机显示0表示外机没有收到主机的信号。根据查询相关公开信息显示。由于主机出现故障。设置不当原因造成的。需要检查主机的设置是否正确,并检查主机的电路是否存在问题。
海尔多联机
外机显示76-0
答:
海尔多联机
外机显示76-0。根据查询相关公开信息显示,海尔多联机外机显示76-0表示外机没有收到主机的信号,由于主机出现故障、设置不当等原因造成的。需要检查主机的设置是否正确,并检查主机的电路是否存在问题。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜