55问答网
所有问题
当前搜索:
浪涌保护器的电流如何选择
配电箱中
浪涌保护器的选用
原则是什么?
答:
浪涌保护器
,也叫
防雷器
,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰
电流
或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。适用于交流50/60HZ,额定电压220V至380V的供电系统中,对间接雷电...
浪涌保护器
前端配断路
器保护
应
如何
匹配?
答:
有总开关的话比总开关小一个等级。否则无法工作。(会造成总开关跳闸而此断路器未动作)\x0d\x0a无总开关可按以下标准
选择
:\x0d\x0a最大放电
电流
\x0d\x0a40KA 16-32A\x0d\x0a60KA 32-63A\x0d\x0a80KA 63-100A\x0d\x0a100KA 125A ...
一级
浪涌保护器
和二级浪涌保护器区别
答:
2、一级跟二级的反应时间不同,一般来说第一级SPD的开关型相比较限压型要慢一些。3、一级跟二级的
保护
水平也不相同,一级的SPD可防护100KA的雷电波,而二级的SPD只能防护只能防护40KA。4、一级跟二级的安装位置也不相同,一般来说,一栋房子,三相电进线的配电柜里面装第一级,然后再到每一层装...
主
电流
为400A用多大的
浪涌保护器
答:
一般的电源
浪涌保护器
都可以采用并联接法,和你的主
电流
多大没有直接关系,而真正要考虑的是雷击电流的强度来确定需要安装多大放电电流级别的保护器。
十平方的线配多大的
浪涌保护器
?
答:
家庭用
浪涌保护器
40kA就够大了。浪涌保护器,适用于交流50/60HZ,额定电压220V/380V的供电系统中,对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护,适用于家庭住宅、第三产业以及工业领域电涌保护的要求。雷电的特点是电压上升非常快(10μs以内),峰值电压高(数万至数百万伏),
电流
大(几十...
浪涌保护器的
标称
电流
是40KA,我装的控制保护开关是25的,可以吗
答:
在防雷工程中,为确保浪涌保护器发生故障时,不影响通信系统的正常供电和引起火灾事故,规范要求必须在电源
浪涌保护器的
引接线上串接保护空开。目前常用的63A和32A的空气保护开关,用更低的25A的可能更容易跳闸,需要人为恢复。
浪涌保护器
前断路器应该
怎样选择
,主要起到什么作用???
答:
4、根据雷电防护等级,用于电源线路的
浪涌保护器的
冲击
电流
和标称放电电流参数如下:5、电源浪涌保护器在各个位置安装时,浪涌保护器的连接导线应短直,其总长度不宜大宇0.5米。有效保护水平应小于设备耐冲击电压额定值。6、电源线路浪涌保护器安装位置与被保护设备之间的线路长度大宇10米。7、入户处第一...
请问
浪涌保护器
上面的参数是什么意思,浪涌保护器根据什么
选择
电线?
答:
型号:SPD SUP1-40 额定工作电压:230/400V 及以下 最大持续工作电压(Uc):385V 标称放电
电流
(In):20KA Ⅱ级实验最大放电电流(Imax):40KA 电压保护水平(Up):≤1.8KV 执行标准:GB18802.1 低压配电系统的
电涌保护器
(SPD)3P+N: 3个L端子接相线,N接零线 ...
浪涌保护器如何
分级
答:
第一级安装在入户电力变压器低压侧,
浪涌保护器
应为三相电压开关型电源
防雷器
,其雷电通流量不应低于60KA。该级电源防雷器应是连接在用户供电系统入口进线各相和大地之间的大容量电源防雷器。第二级安装在分配电柜线路输出的位置,浪涌保护器应为限压型电源防雷器,其雷
电流
容量不应低于20KA,应安装在...
...
电流
80A左右,请问应该选一个什么型号的
浪涌保护器
?
答:
可
选用
35KA(8/20μs),产品品牌可以任意。断路器主要用为是在维护
浪涌