在配电箱里的安装方法
答:
1、
电涌保护器
与三相四线电气保护相连接,放电到地面。具有最大放电容量、熔断容量等特点。2、电涌保护器的基本结构分为两个部分:基座和保护模块。3、更换保护模块。当
浪涌保护器
的退化指示器弹出时,表示需要更换保护模块。保护模块需要从底座上拆下,更换一个新的。4、浪涌保护器如何工作。浪涌保护器...
配电箱中
浪涌
防雷如何接线
答:
3、
浪涌保护器
(SPD)的连接导线最小截面积宜符合规定。天馈线路浪涌保护器(SPD)的安装应符合下列规定:1、天馈线路浪涌保护器SPD应串接于天馈线与被保护设备之间,宜安装在机房内设备附近或机架上,也可以直接连接在设备馈线接口上。2、天馈线路浪涌保护器SPD的
接地
端应采用截面积不小于6mm2的铜芯导线...
浪涌保护器
怎么安装?
答:
浪涌保护器
采用35MM标准导轨安装 对于固定式SPD,常规安装应遵循下述步骤:1)确定放电电流路径 2)标记在设备终端引起的额外电压降的导线,。3)为避免不必要的感应回路,应标记每一设备的 PE导体,4)设备与SPD之间建立等电位连接。5)要进行多级SPD的能量协调 为了限制安装后的保护部分和不受保护的...
为什么说安装spd时
接地
线越短越好?
答:
电源线路的各级
浪涌保护器
(SPD)连接导线应平直,其长度不宜超过0.5m.3 关于电源SPD接线长产生影响的分析 在防雷技术规范中规定,电源SPD连接导线长度不宜超过0.5m,这是因为,如果防雷施工不规范,安装电源SPD2
接地
导线过长,在雷击瞬间产生冲击暂态阻抗Z.由于阻抗Z的存在,雷击瞬间使电源SPD2设计的能量配合遭到破坏,可使...
浪涌保护器
有哪几根线连接?
答:
浪涌保护器
具有三相四线输入线和仅一根
接地
线。浪涌保护器的端子应连接到配电箱底部相同的开关和保险丝底部接线头的线路的同一端。浪涌保护器的接地端子应以最短的距离连接到雷电保护装置。该区域的等电位接地端子板连接。配电箱的保护性接地线(PE)应直接连接到等电位接地端子板上。
三相四线
浪涌保护器
怎样接线
答:
1、单相系统中,单相三线。上面两孔L口接火线,N口
接地
线,下面的PE口接地线。2、TT系统中,三相四线。上面三个L口分别连接三条火线,下面的N口连接PEN线,右侧的PE接地线。3、TN-C系统中,三相四线。上面三个L口分别连接三条火线,下面的PE口接PEN线。4、TN-S系统中,三相五线。上面三个L口...
浪涌保护器
的作用
答:
2、
浪涌保护器
的接线方式有串联和并联两种。一般只有端子接线才用串联接法,其他都用并联接法。3、浪涌保护器分为输入端和输出端,安装时,输入端和输出端一定不能接反,否则,将严重影响保护效果,甚至影响设备正常工作。4、浪涌保护器的接地线接法,
地线接地
长度要尽量短,一端直接压接于
防雷器
的接线...
家里装
浪涌保护器
有必要吗
答:
装
浪涌保护器
要取决于个人的安全意识,因为安装浪涌保护器是防止潜在的风险。如果小区单元配电箱已经安装有B级
防雷器
了,且小区遭雷击可能性较低,也可不在入户配电箱加防雷器而是单独针对家用电器使用防雷插排来进行防护。浪涌保护器的主要作用:主要用于限制过电压和泄放电涌电流。浪涌保护器一般是与被保护...
消防系统防雷击有诀窍
答:
主控制器必须可靠
接地
,这样才能有效防止雷电侵入。这是消防系统防雷击的第一步。加装浪涌保护模块除了接地,还得加装浪涌保护模块。无论是强电还是弱电,都不能忽视。武汉有一家生产旁路
浪涌保护器
的,安装超方便。⚡️建筑物顶的接闪器建筑物顶的接闪器(避雷针)也是消防系统防雷击的重要措施。它能够有效地将...
浪涌保护器
工作原理
答:
浪涌保护器
属于电子设备雷电防护中常见的设施,当电气回路受到外界的干扰,遇到尖峰电流(电压)时,保护器可以在短期内迅速导通分流,可以避免浪涌对设备造成一定的损害。将电涌能量泄放入大地;当电涌过后,又可以恢复高阻状态,不会影响系统供电。浪涌保护器的作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备...